短路短延时保护与欠压保护
shmjun911
shmjun911 Lv.2
2006年12月15日 13:41:44
只看楼主

有个疑问,目前国内生产的万能断路器(DW45)系列,即有短路短延时保护,又有欠压保护(一般为瞬时),但是在短延时时间由于短路电流大而拉低系统电压,是不是起不到选择性保护。

有个疑问,目前国内生产的万能断路器(DW45)系列,即有短路短延时保护,又有欠压保护(一般为瞬时),但是在短延时时间由于短路电流大而拉低系统电压,是不是起不到选择性保护。
免费打赏
ccc678
2006年12月15日 14:18:13
2楼
三段保护,过载长延时,短路短延时,短路瞬时,二段保护过载长延时,短路瞬时.短延时时间0.2~0.4S,当短延时动作(瞬动不动作)说明短路电流不是很大,短延时(3~10IN可调)一般整定在3~6IN,所以电压不致降低过多.欠压保护在小于0.7IN时能瞬间跳闸.
回复
shmjun911
2006年12月16日 15:58:58
3楼
可是一般厂家都整定8In。对于变压器容量不是很大的配电系统,可能是欠压跳闸。
回复
孤星119
2008年06月18日 16:27:22
4楼
所以:具有短延时的断路器若带欠电压脱扣器,则欠电压脱扣器必须带延时,且其延时不小于短路延时时间!
回复
hpower
2008年06月18日 18:12:28
5楼
呵呵,感觉有道理,特别是对小系统!
回复

相关推荐

APP内打开