求教(发电定子接地保护问题)
我的是一个5MW的饱和蒸汽发电,用的是国电南瑞的微机综保,当时设计院给的定值清单里面没有投入95%定子接地和100%定子接地保护。这次我们小修了机组后,我看到零序电压为0.2V左右,我就把两个接地保护都投入了,但是在开机的时候,并网100%定子接地就动作,但是没有跳机,我就把100%定子接地退出了。然后运行了大概1个星期,95%定子接地又动作了,跳机了。显示的跳机值3U0为3.14V,我查了定值设定,95%定子接地保护是3V—20V,我们装置是设定的3V。因为以前没有投用的。然后我把95%定子接地也退出了。到现在运行了1周,三相电压、电流都平衡。装置上显示的零序电压是U0T也只有0.2V左右。但是有个3次谐波分量一直显示的是3.1-3.4V左右。这到底是为什么。另外我这样子运行有问题没?求大神指点
小电流接地保护误选误跳求治
这"病"还有救吗?:本厂安装了小电流接地装置MLA196X,经检查发现装置背板CT接地点的输入端存有电压,装置无法正常工作,(误选误跳)给厂带来很大损失和重大隐患;现在接地点间存有电压的问题无从找到,这“病”还有救吗?!!!附:本厂有三个电压等级(66KV、6.3KV、380V)主变66KV侧中性点经消弧线圈接地,6.3KV母线有ZTJD智能接地补偿装置,6KV/380V变压器380V侧中性点均直接接地。6.3KV、6KV除发电机外原零序保护改造后都接至小电流接地装置上,一些设计为经装置直接跳闸(装置报警),一些设计为发信号(有接地信号继电器掉牌)。我的疑问:如果地网有开焊,怎样查找更好?CT伏安特性在这里是什么因素?请名医诊断、治疗。盼望答复!:( :) :(