探讨低压开关接地保护的可能性
lixiaoxin1983
2014年07月01日 14:03:31
只看楼主

低压进线开关、PC段上的MCC电源等开关一般采用框架式开关都设置有低压接地保护,进线是0.2In,0.4s,下一级0.4In,0.2s在生产中碰到在MCC段一电机短路接地,引起本段开关跳闸,另外本段MCC电源开关进线的接地保护也跳闸,一直不是很明白为啥两个开关都跳闸另外一直在想,低压的开关有无必要设置接地保护,能不能利用高压的低压零序保护代替,或者能不能用本开关的瞬时保护兼做接地故障保护

低压进线开关、PC段上的MCC电源等开关一般采用框架式开关都设置有低压接地保护,进线是0.2In,0.4s,下一级0.4In,0.2s
在生产中碰到在MCC段一电机短路接地,引起本段开关跳闸,另外本段MCC电源开关进线的接地保护也跳闸,一直不是很明白为啥两个开关都跳闸

另外一直在想,低压的开关有无必要设置接地保护,能不能利用高压的低压零序保护代替,或者能不能用本开关的瞬时保护兼做接地故障保护
免费打赏
lingxuct
2014年07月01日 14:34:46
2楼
“MCC段一电机短路接地,引起本段开关跳闸,另外本段MCC电源开关进线的接地保护也跳闸”

本段跳闸与本段MCC跳闸是二个上下级开关一起跳?

本段MCC是电机的电源断路器吗,还是电机所在的一段的电源断路器,而不是电机电源断路器,电机的断路器没跳?

“利用高压的低压零序保护代替”的定值取的太小时,就会出现上面这种情况。
回复
qq359879362
2014年07月01日 14:38:08
3楼
高压的低压零序保护怎么可能代替低压接地故障保护?
我们通常说的开关四段保护指的是接地故障保护,它是有四个互感器的,即3相+N(不是PEN),采集其相量和,当发生单相接地故障,其电流值达到设定值时给出跳闸信号,一般取值0.2~0.4In。
至于什么时候要用到此开关,就跟短路电流有关了,一般单相短路电流比三相短路电流要小,当单相短路电流很小,不足以引起断路器短路保护跳闸时,可采用。
回复
beida_energy
2014年07月02日 08:27:58
4楼
qq359879362 发表于 2014-7-1 14:38 高压的低压零序保护怎么可能代替低压接地故障保护?我们通常说的开关四段保护指的是接地故障保护,它是有 …我是外行,请教一下。这个四段保护,要用四个电流互感器,是四个零序互感器吧?然后穿过三根相线和一根N线。是不是放在四个不同的保护地点?然后整定到0.2In,是这样吗?
回复
qq359879362
2014年07月02日 08:44:38
5楼
beida_energy 发表于 2014-7-2 08:27 我是外行,请教一下。这个四段保护,要用四个电流互感器,是四个零序互感器吧?然后穿过三根相线和一根 …保谓零序?四个互感器是三个相加一个零,互感器是一样的,放在同一个地点,将四个电流相量和相加,其值大于设定值即发出脱扣信号
回复
beida_energy
2014年07月02日 09:53:20
6楼
qq359879362 发表于 2014-7-2 08:44 保谓零序?四个互感器是三个相加一个零,互感器是一样的,放在同一个地点,将四个电流相量和相加,其值大 …那么就是,用四个电流互感器分别测量四根导线的电流值,包括N线的电流,然后在对该四个电流进行矢量运算,其值大于某一个整定值的话,跳闸。是吗?
回复
qq359879362
2014年07月02日 09:58:59
7楼
beida_energy 发表于 2014-7-2 09:53 那么就是,用四个电流互感器分别测量四根导线的电流值,包括N线的电流,然后在对该四个电流进行矢量运算, …没错,这是这个意思
回复