讨论变压器高压侧缺相与变压器高压侧单相接地
1、首先来讨论下变压器高压侧单相接地:大家应该都知道,中性点不接地系统运行可靠性相对要高,所以在10KV 35KV.......变配电系统中都采用中性点不接地系统!!即使发生单相接地,高压线电压是不变的 所以短时间内对低压侧是没影响的,但是规程规定在两小时左右,考虑到系统中设备、线路等的绝缘.至于变压器单相接地我还懂点!!但是我对以下不清楚 望请教高手帮我理论算哈!(变压器高压侧缺相)2.至于变压器却缺相,我就不清楚了,我的问题是: 望高手帮我算哈: 如:一变压器(星-星),高压侧为10KV,若A相断路即此系统发生缺相,请问低压侧各相的电压是怎样的? 谢谢
配电变压器380V低压侧单相接地保护的配置
随着经济发展的加速,10 /0. 4 kV 配电变压器的应用也越来越广泛,对其的保护一般习惯性装设速断保护、过流保护、高压侧单相接地报警,对于低压侧单相接地保护,有些企业一概配置低压侧中性点零序电流互感器和专用单相接地保护,有些单位又一概不单独配置专用低压单相接地保护,而用高压侧三相过电流保护来兼顾,到底应该怎样配置才更合理,本文对此进行分析说明。 1 规程要求 由GBT 50062—2008 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》对配电变压器低压侧单相接地保护的要求可知,低压侧中性点直接接地的变压器需要装设单相接地保护,保护的具体实现方法需要根据项目实际