随着经济发展的加速,10 /0. 4 kV 配电变压器的应用也越来越广泛,对其的保护一般习惯性装设速断保护、过流保护、高压侧单相接地报警,对于低压侧单相接地保护,有些企业一概配置低压侧中性点零序电流互感器和专用单相接地保护,有些单位又一概不单独配置专用低压单相接地保护,而用高压侧三相过电流保护来兼顾,到底应该怎样配置才更合理,本文对此进行分析说明。   1 规程要求   由GBT 50062—2008 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》对配电变压器低压侧单相接地保护的要求可知,低压侧中性点直接接地的变压器需要装设单相接地保护,保护的具体实现方法需要根据项目实际情况具体分析。

随着经济发展的加速,10 /0. 4 kV 配电变压器的应用也越来越广泛,对其的保护一般习惯性装设速断保护、过流保护、高压侧单相接地报警,对于低压侧单相接地保护,有些企业一概配置低压侧中性点零序电流互感器和专用单相接地保护,有些单位又一概不单独配置专用低压单相接地保护,而用高压侧三相过电流保护来兼顾,到底应该怎样配置才更合理,本文对此进行分析说明。
  1 规程要求
  由GBT 50062—2008 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》对配电变压器低压侧单相接地保护的要求可知,低压侧中性点直接接地的变压器需要装设单相接地保护,保护的具体实现方法需要根据项目实际情况具体分析。
  低压侧中性点直接接地的变压器,不论是星型- 星型接线还是三角- 星型接线,首推用高压侧三相式过电流保护来兼低压侧单相接地保护,原因有:① 高压侧三相式过电流保护在灵敏度满足要求的前提下,既起到保护变压器高压侧过电流的保护作用,同时完成了变压器低压侧单相接地保护的功能,大大节约了整个变压器的运行成本,可以获得较好的经济效益;② 考虑到供电半径和符合分布情况,这类变压器多布置在紧邻低压负荷中心,而相对远离高压开关柜,有些项目甚至距离高压开关柜几百m 的距离,如果用低压侧中性点安装零序保护来实现,该保护的安装位置有困难,跳闸出口接线拉得比较长,对变压器安全运行带来隐患,不利于变压器的经济合理运行。
  2 理论分析
  不同接线方式变压器低压侧单相接地短路分析。为简化计算,考虑到高压系统到变压器的电缆阻抗对低压侧单相接地短路分析影响不大,本文直接将高压电缆部分的阻抗归算到高压系统阻抗中。
  对于三相短路,由于已经假定系统是对称的,只有正序分量,因此,不需要特别强调序阻抗的概念;对于单相接地短路,必须提出序阻抗和相保阻抗的概念。由于短路点离发电机较远,可认为所有元件的负序阻抗等于正序阻抗,而零序阻抗与正序、负序阻抗不同,必须单独分计算。对于零序阻抗,星型- 星型接线和三角- 星型接线的配电变压器,当低压侧发生单相接地短路故障时,零序电流不能在变压器高压绕组流通,高压侧对于零序电流相当于开路状态,故在计算单相接地短路电流时视若无此阻抗。
  本文考虑配电变压器低压侧母线单相接地短路,因此,需要计算以下三部分阻抗。
  (1) 高压系统。高压系统按如下估算:
093345N48-0.jpg
  式中Ss———变压器高压侧系统短路容量,MVA
  Un———变压器低压侧标称电压,0. 38 kV
  c———电压系数,计算三相短路电流时取1. 05,计算单相短路电流时取1. 0
  Zs———归算到变压器低压侧的高压系统阻抗,mΩ
  Xs———归算到变压器低压侧的高压系统电抗,mΩ
  Rs———归算到变压器低压侧的高压系统电阻,mΩ
  对于TN 接地系统的相保电阻和相保电抗分别为
0933451494-1.jpg
  式中Xphp. s———归算到变压器低压侧的高压系统电抗,mΩ
  Rphp. s———归算到变压器低压侧的高压系统电阻,mΩ
  (2) 配电变压器。正序阻抗的计算如下
0933455539-2.jpg
0933452149-3.jpg
  式中ΔP———变压器短路损耗,kW
  Ur———额定线电压,kV
  SrT———变压器额定容量,MVA
  ud%———变压器阻抗电压百分比
  变压器的负序阻抗等于正序阻抗。Y,yn0 连接的变压器的零序阻抗比正序阻抗大得多,其值由制造厂通过测试提供;D,yn11 连接的变压器的零序阻抗若无测试数据时,可取其值等于正序阻抗值。
  Y,yn0 连接变压器的相保电阻和相保电抗分别为:
0933456025-4.jpg
  D,yn11 连接变压器的相保电阻和相保电抗为
0933456017-5.jpg
  (3) 低压母线。导线电阻为
093345D32-6.jpg
  式中Rθ———导线温度为θ ℃时的直流电阻,Rθ=ρθCjL/A
  ρθ———导线温度为θ ℃时的电阻率,ρθ =ρ20〔1 + α(θ - 20)〕
  Cj———绞入系数,单股导线为1,多股导线为1. 02
  ρ20———导线温度为20 ℃时的电阻率,铝线芯为2. 82 μΩ · μm,铜线芯为1. 722 μΩ·μm
  α———电阻温度系数,铜、铝都取0. 004
  θ———导线实际工作温度,℃
  kjf———集肤效应系数,查表获得
  klj———临近效应系数,母线取1. 03
  为了简化计算,计算导线电抗时,忽略线路容抗,只计算线路感抗。
  对于50 Hz 系统,母线的感抗计算公式如下:
093345JY-7.jpg
  式中Dj———几何均距,cm
  b———母线厚度,cm
  h———母线宽度,cm
  以上为线路、母线的线路阻抗( 正序、负序)的计算方法,对于相线、保护线的零序电阻和零序电抗的计算方法与正、负序电阻、电抗计算方法相同,只是在计算相线零序电抗X(0)ph和保护线零序电抗X(0)p时几何均距Dj改用D0代替。D0 = 09334561H-8.jpg
为相线L1、L2、L3中心至保护线PE 或PEN 线中心的距离。
  对于单相接地短路,母线的相保电阻和相保电抗分别为:
09334515K-9.jpg
  3 计算示例
  下面由一个计算实例来说明变压器低压侧单相接地保护的配置原则和特点。
  某车间变电所变压器为SCB9 - 1 000 kVA,10 /0. 4 kV,ud = 6%,ΔPk = 7. 6 kW,过负荷系数为3,在变压器高压侧系统短路容量S smin =200 MVA,变压器的接线形式分别为D,yn11 和Y,yn0,低压380 V 母线平行竖放,母线间距350mm,中性线距边母线200 mm,其他参数见图中如图1 所示,以下分别进行变压器低压母线处发生单相接地短路保护的配置及灵敏度的计算。
09334513Y-10.jpg
图1 变电器示意图
  根据以上参数,由式(1) ~ (5)计算得到系统的相电阻Rs、相电抗Xs、相保电阻Rphps、相保电抗Xphps;由式(6) ~ (8)、(11)、(12)计算得到变压器的相电阻RT、相电抗XT、D,yn11 连接型式的相保电阻RphpT、相保电抗XphpT,对于Y,yn0 连接的变压器的零序阻抗比正序阻抗大得多,其值由制造厂通过测试提供,因此,其相保电阻RphpT、相保电抗XphpT根据厂家提供数据查表得出;由式(13) ~(16)计算得到低压母线20 ℃时的相电阻Rm、相电抗Xm、相保电阻Rphpm、相保电抗Xphpm,计算结果如表1 所示。
表1 20 ℃时低压母线参数表
0933453949-11.jpg
  根据表1 数据计算得变压器低压侧母线故障的阻抗、短路电流、过电流保护和低压单相接地保护的数值如表2 所示。
  由示例分析可得,对于相同容量、相同电压比和相同百分比的电抗,只是接线型式不一样的配电变压器,高压侧的短路电流和保护形式、定值是没有差别的,计算完全一样。D,yn11 接线的变压器和Y,yn0 接线的变压器主要差别在于变压器的零序阻抗。Y,yn0 接线的变压器由于与低压系统有电的联系,其零序阻抗值远远高于正序阻抗,从而导致相保电阻和相保电抗值也很大;而D,yn11 接线变压器的零序阻抗值与正序阻抗差别不大,估算时可以取值等于正序阻抗值,对应的相保电阻和相保电抗值与相电阻、相电抗值相等。
表2 低压侧母线故障计算数值表
09334551X-12.jpg
0933456331-13.jpg
  由表2 可以看出:D,yn11 接线变压器的相保电阻RphpT = RT = 1. 22 mΩ, 相保电抗XphpT = XT = 9. 52 mΩ;而Y,yn0 接线变压器的相保电阻RphpT = 3. 39 mΩ,相电阻RT = 1. 22 mΩ,相保电抗XphpT = 42. 71 mΩ,相电抗XT = 9. 52 mΩ,正是这一点导致D,yn11 接线和Y,yn0 接线变压器的380 V 低压母线单相接地故障电流的很大不同。D,yn11 接线I22k1 = 1 99* A;Y,yn0 接线I22k1 = 4 862 A。D,yn11 接线的低压母线单相接地故障电流较大,用高压侧三相式过电流保护兼做低压侧中性点单相接地保护的灵敏度完全符合要求Ksen = 1. 81 > 1. 5,不需要单独配置专用的中性点电流互感器和保护继电器;由于Y,yn0 接线的低压母线单相接地故障电流小,致使高压侧三相过电流保护兼低压侧单相接地保护功能的灵敏度不满足> 1. 5(Ksen = 0. 51),因此,需要单独配置低压侧单相接地保护。
  4 结语
  通过以上计算实例分析:对于D,yn11 接线形式的变压器,可利用高压侧三相过电流保护兼作低压侧单相接地故障保护,灵敏度完全满足>1. 5 的要求,不需要单独配置专用的中性点电流互感器和保护继电器,节省了设备配置和接线,同时也减少了运行成本;对于Y,yn0 接线的变压器,由于变压器相保阻抗很大,导致低压单相接地故障短路电流较小,利用高压侧三相过电流保护兼作低压侧单相接地故障保护的灵敏度不满足>1. 5 的要求,必须单独在低压侧配置单相接地保护,增加了设备、接线,同时加大了运营维护成本。D,yn11 和Y,yn0 两种接线型式的10 /0. 4kV配电变压器在工业和民用建筑领域应用都非常广泛,随着用电负荷的增加,低压侧单相接地故障的影响增大,结合这几年电子类负荷的增加较快,产生的谐波影响也加大,虽然就地进行了一些补偿,但对系统的影响还是不可小视,根据D,yn11 和Y,yn0 两种接线型式的10 /0. 4 kV 配电变压器适用场合,结合本文的分析,建议在没有特别要求接线型式的场所,选用D,yn11 接线型式的配电变压器,用高压侧三相过电流保护兼作低压侧单相接地保护,从而提高配电变压器保护的实用性和经济性,也提高了变压器的运行效率,做到安全、有效、合理。

093345N48-0.jpg


0933451494-1.jpg


0933455539-2.jpg


0933452149-3.jpg


0933456025-4.jpg


0933456017-5.jpg


093345D32-6.jpg


093345JY-7.jpg


09334561H-8.jpg


09334515K-9.jpg


09334513Y-10.jpg


0933453949-11.jpg


09334551X-12.jpg


0933456331-13.jpg

免费打赏
火龙果乎两个会
2018年05月18日 08:17:43
2楼

谢谢楼主分享

回复
风平浪静02
2018年05月18日 15:22:00
3楼

虽然是3年前的老贴子了。但是,楼主有一些忽略之处还得纠正一下。

第一,低压故障希望高压动作予以保证,这是不正确的。按照一般技术来讲属于越级动作啦。我们希望尽可能地缩小保护动作范围,以增加供电可靠性。

第二,楼主只注意到配电变压器的零序阻抗,却忽略了高压中性点不接地系统,零序电流是不能流通的。也就是说,低压接地故障电流是不能在高压侧流通的。那么,低压侧单相接地电流在高压侧的路径如何呢?我们知道低压侧单相接地电流,是一种纯粹的零序电流。比如,低压侧B相发生单相接地,故障电流是3倍的零序电流。那么高压侧A相没有故障,则电流为0-(1/3)Ibo=-(1/3)Ibo;同理得到高压侧C相电流=-(1/3)Ibo;高压侧B相电流是3Ibo-(1/3)Ibo=(2/3)Ibo。所以要让高压侧动作也是困难滴,除非整定值要小。

回复
a396673967
2018年05月18日 22:08:50
5楼

谢谢楼主分享

回复
风平浪静02
2018年05月23日 08:30:27
9楼

哈哈, 你所说的老外都是白痴!把线电流=√3相电流;用错地方啦。

第一,低压侧三相短路,高压侧电流要比低压哦小(1/√3)倍。那么,低压侧的电流来自什么地方啊!

第二,你把低压侧两相短路,当作低压侧单相接地,肯定是牛头不对马嘴啦。

第三,我们可以告诉你的是,配电变压器是三芯柱的,高压侧是中性点不接地的三相三线系统。低压侧单相负荷,单相短路,的电流是靠高压侧三相共同作用传递过去的。如果有一相可以没有电流,则高低压侧的电功率就不平衡啦。

所以,你和你的老外,都不懂电学,像这种稍微复杂问题更不用谈了。全都是胡说八道,是猪脑子猜想结果,实际完全不是这样的。





回复
风平浪静02
2018年05月23日 15:04:34
10楼

第一,高压侧为中性点不接地系统,配电变压器低压侧发生三相短路故障(如图一);故障电流中只有正序分量。假设变压器变比  K=1,低压侧电流=高压侧电流。

第二,中性点不接地系统,正序电流和负序电流,都可以在系统中流通。配电变压器低压侧发生两相短路故障(如图二),必定有正序电流和负序电流。而且,正序电流和负序电流数值相等,还有正序电流与负序电流相差60°相位角。这样各相正序电流与负序电流相叠加,必定有一相合成电流为零。假设变压器变比  K=1;则,低压侧电流=高压侧电流。

如图中,A—B两相短路,A相输出故障电流(Iab),B相输出故障电流(Iba)。Iab=Ia正+Ia负;Iba=Ib正+Ib负;Ic正+Ic负=0。Iab+Iba=0,符合电流定律。此时,低压侧电功率是,P=线电压×线电流=3×相电压×相电流。

高压侧测量所得功率是;Uab×Iab+Ucb×Ic=Uab×Iab×cosφ+Ucb×0=线电压×线电流=3×相电压×相电流。与低压侧功率一致。

第三,中性点不接地的高压系统中,零序电流是不能在系统中流通的。如果发生低压单相短路故障,故障电流为3倍的零序电流,折算到高压侧,只要把其中的零序电流减去就是了。

单相功率 P=U×I×cosφ,高压侧测量功率是(如果是B相发生单相短路),

P=Uab×(-1/3)Ib+Ucb×(-1/3)Ib

  =(1/3)[Uab×(-Ib×cos(30°-φ)+Ucb×(-Ib×cos(30°+φ)]

  =(1/3)U线I (cos30°cosφ+sin30°sinφ+cos30°cosφ-sin30°sinφ)

  =(1/3)U线I (√3/2)cosφ+(√3/2)cosφ)

   =√3/3)U线I cosφ

   =U相I cosφ ;

与低压侧短路功率完全一致。而且,(-1/3)Ib+,(2/3)Ib+,(-1/3)Ib=0,符合电流定律。

让老外(外行)也看看,什么是接地故障电流穿越,穿越你个头啊!蠢猪一只。。。。。。





回复
四川洪哥
2018年05月23日 17:00:36
11楼

谢谢楼主分享

回复
风平浪静02
2018年05月28日 10:01:20
16楼

呵呵,

你又搞了一个卖国危害国家的铁证。你知道老外在说一些什么吗?你知道老外说的和低压接地故障的电流穿越有关系吗?

你为什么不继续说老外两张相互矛盾的穿越图片呢?600还可能是一个翻译,你连翻译都不是,只是一个汉奸。

你【烧开水】和【开水养金鱼】如出一辙,现露真身吧。换马甲,换头像,只能证明你词穷理屈,如一伤家之犬。我们就是要痛打你这条落水的疯狗。

回复
风平浪静02
2018年05月30日 14:29:31
18楼

哦哦,看来那只叫“尺短寸长”的老虎,也是你啦。你为什么老是喜欢用丛林的野兽当头像呢?莫误会,yangyang 7201与老朽没有关系。

一个教授连低压三相配电系统单相接地,相当于单相短路故障。其中故障电流全是零序分量都不知道,那也枉称了教授头衔。带出来的弟子都像你一样是傻逼。

一个教授连四端网络都没有掌握,连低压侧两相短路,高压侧不会出现三相都有电流都不知道。那这个教授一定是冒牌的。

一个教授连低压侧电流是高压侧传递过去的也不知道,不知道高压侧电流一定大于等低压侧电流。那这个教授一定是叫兽。

怎么样,你谈得清楚吗?你能替你老师解释一下吗?

回复
风平浪静02
2018年05月31日 10:25:37
20楼

呵呵,你能说得明白一些吗?谁和你谈过发电机电缆的厚度啦,让老朽给你评判评判。像你这种,还用得着遮羞吗,你不已经是赤裸裸的了吗?否则,你为什么不说人话,不用人像呢?

回复
风平浪静02
2018年06月05日 10:31:01
22楼
呵呵,“枉自嗟呀” 你不敢正面回答问题,只能躲在暗处骂骂咧咧,yangyang 7201听(看)不到。有什么用处呢,买一块豆腐,一头撞死吧。