超过400kVA的变压器要作低压侧单相接地保护?
hitwb
hitwb Lv.7
2005年01月27日 15:09:21
来自于变压器
只看楼主

继保上有这个要求,是指所有的变压器吗?星形-星形接线、三角形-星形接线的变压器没有区别吗?低压侧单相接地保护和零序保护有什么区别?怎么装设互感器?如何整定?最后,如果箱式变电站的变压器超过400kVA,又采用了负荷开关加熔丝的保护方式,这种保护又如何实现呢?

继保上有这个要求,是指所有的变压器吗?星形-星形接线、三角形-星形接线的变压器没有区别吗?
低压侧单相接地保护和零序保护有什么区别?怎么装设互感器?如何整定?
最后,如果箱式变电站的变压器超过400kVA,又采用了负荷开关加熔丝的保护方式,这种保护又如何实现呢?
nlb
2005年01月28日 05:50:14
2楼
1.在单相接地短路灵敏度不够时装设,Y,yn0变压器一般要装,D,yn11的单相接地短路电流较大,一般不需装。但最好还是算一下再决定。
2.单相接地保护的CT装在变压器二次出口N线母排上,如用GL11继电器,可按大于25%变压器额定电流整定,400%时0.5秒跳闸。
但应与下级的单相接地保护配合。
3.可动作于负荷开关的分励脱扣器,用PT作电源。
回复
laoeer
2005年01月28日 09:30:37
3楼


低压侧单相接地保护可采用零序电流保护或漏电保护
回复
laoeer
2005年01月28日 09:39:19
4楼
变压器二次侧附近三相短路和单相接地短路电流相差不大,瞬动完全可以解决.
不理解为什么"超过400kVA的变压器要作低压侧单相接地保护?"
还有NLB兄,单相接地保护的CT一定装在变压器二次出口N线母排上吗?
我的理解是如果瞬动能保护,就不须另加CT,如采用零序保护,就必须在三相母线上各装一个CT,如果采用漏电保护,则须在三相线和N线上各装一个CT..
回复
nlb
2005年01月29日 06:37:45
5楼
1.Y,yn0变压器的单相接地短路电流比三相短路电流小多了。
2.“超过400kVA的变压器要作低压侧单相接地保护”不是必须的,如果其一次过流保护能够满足灵敏度要求就可不设。总之,要算一下才能决定。
3. 单相接地保护的CT装在变压器二次出口N线母排上是标准做法。
三相母线上各装一个CT在原理上也可以,它叫做零序电流滤过器。
但这种方法要用三个CT,还要考虑三相短路时三个CT的不平衡电流问题,不如前一个方案简单实用,所以很少用在低压系统上。
回复
大鼻山
2005年01月29日 09:35:31
6楼
确实如此,当利用高压侧过电流保护及低压侧出线断路器保护,不能满足单相短路保护的灵敏性要求时(一般发生在单相接地回路阻抗较大,而其短路电流不足够大时),应装设变压器N线的零序过电流保护。
回复
大鼻山
2005年01月29日 09:50:59
7楼
我举例说明D,yn11和Y,yn0变压器的不同:

某Y,yn0,1000KVA变压器(Uk=4.5%,Sd=200MVA),主开关为1600A,短延为5倍(即8KA),瞬时OFF;带一段母线,其低压出口处三相短路大致为25.81KA,而其单相接地电流仅7.74KA<8KA。因此主开关无法保护母线末端单相接地故障。所以要设零序保护了。

而同样的D,yn11变压器则不同,其单相接地回路相保阻抗较小,同样的情况,则单相接地电流达到22.75KA>8KA,因此可以可靠动作,无须另设零序保护
回复
大鼻山
2005年01月29日 09:57:38
8楼
值得注意的是,并非所有Y,yn0变压器就一定要另设零序保护;而D,yn11变压器基本100%不需要另设零序保护
总之,需要通过计算确定,正如NLB所言
回复
大鼻山
2005年01月29日 10:07:38
9楼
随着民建中的D,yn11变压器的普遍使用,低压零序保护越来越淡出人们的视野,再也不是人们茶余饭后的谈资笑料,,,,
回复
大鼻山
2005年01月31日 12:54:10
10楼
纯粹钻研技术的越来越少了。很多人闷头画图,抬头看天——而不是看书,呵呵
回复
guoguo_0000
2006年09月13日 09:05:59
11楼
某Y,yn0,1000KVA变压器(Uk=4.5%,Sd=200MVA),主开关为1600A,短延为5倍(即8KA),瞬时OFF;带一段母线,其低压出口处三相短路大致为25.81KA,而其单相接地电流仅7.74KA<8KA。因此主开关无法保护母线末端单相接地故障。所以要设零序保护了。

请问,上面的短路电流是怎么计算的呀?
我急需算法!!!!

5555555
回复