10KV 变压器低压侧母排单相接地短路
alex_pool_163
2011年01月05日 21:27:30
来自于变压器
只看楼主

2号做10KV 变压器年检, 工程公司的糊涂蛋,在环网柜隔离刀闸还未分闸的情况下,拿着10KV验电棒去测试变压器低压母排是否带电,结果同时碰到B相母排和零排,验电棒的前端瞬间被炸飞。

2号做10KV 变压器年检, 工程公司的糊涂蛋,在环网柜隔离刀闸还未分闸的情况下,拿着10KV验电棒去测试变压器低压母排是否带电,结果同时碰到B相母排和零排,验电棒的前端瞬间被炸飞。

P1090827.JPG


P1090829.JPG


P1090830.JPG

免费打赏
qzfgzzy
2011年01月05日 22:46:25
2楼
的确不应该。不过在平时的工作中,这样的糊涂人干这样的糊涂事,还是会有的。大家都应该吸取教训,尽可能避免发生类似的问题。
回复
kydxwjh
2011年01月06日 07:46:52
3楼
糊涂蛋就是糊涂蛋,要命的呕
回复
雨霖铃
2011年01月06日 10:20:43
4楼
工程公司的糊涂蛋,在环网柜隔离刀闸还未分闸的情况下,拿着10KV验电棒去测试变压器低压母排是否带电,结果同时碰到B相母排和零排,验电棒的前端瞬间被炸飞。
个人之见:
问题1: 拿着10KV验电棒去测试变压器低压母排是否带电,不分闸应该没问题啊?只要是合格的高压验电棒,电压等级符合
2:B相和零排的间距是否过小呢?
回复
zouys
2011年01月06日 12:38:26
5楼
问题本身不是没停电,是验电不谨慎,操作不当。
为什么拿高压验电笔去验低压?好玩吧?又不会有反应。
回复
sydl18
2011年01月06日 13:18:05
6楼
结果同时碰到B相母排和零排
----经验少,请问怎么同时碰到呢?
回复
smart5216
2011年01月06日 13:49:05
7楼
问题 啊啊啊啊啊啊啊啊
回复
xs895851130
2011年01月06日 14:41:13
8楼
同问,怎么碰到的呢?
回复
shenlan968
2011年01月06日 15:06:41
9楼
没有见到过这样的情况,验点笔也就一个尖能验,怎么同时碰上B相和N呢?
回复
sai0600
2011年01月06日 15:43:43
10楼
B相应该在A相和C相之间的吧,怎么会和零排短接?
还有,看图片,你们的母线排好像是焊接的?!
回复
fengsiyang2188
2011年01月06日 17:50:18
11楼
是不是应该有热缩管啊,两相距离也太近了点吧
回复