2号做10KV 变压器年检, 工程公司的糊涂蛋,在环网柜隔离刀闸还未分闸的情况下,拿着10KV验电棒去测试变压器低压母排是否带电,结果同时碰到B相母排和零排,验电棒的前端瞬间被炸飞。

2号做10KV 变压器年检, 工程公司的糊涂蛋,在环网柜隔离刀闸还未分闸的情况下,拿着10KV验电棒去测试变压器低压母排是否带电,结果同时碰到B相母排和零排,验电棒的前端瞬间被炸飞。

P1090827.JPG


P1090829.JPG


P1090830.JPG

免费打赏
hjhh1201
2011年01月06日 18:31:14
12楼
安全第一。。。。。。
回复
yeyuyuntian
2011年01月06日 19:21:43
13楼
anquandiyi,kuaiguonian l
回复
cibeidebishou
2011年01月06日 19:45:33
14楼
带零排的应该是0.4KV的。有个疑问,为什么要拿10KV的验电棒去验0.4KV的呢?还有,看图片应该是0排在相排外侧,我在工程上看见的都是0排在相排的内侧的!
回复
luzhengang1981
2011年01月06日 19:47:00
15楼
10kv验电棒能测量10kv变压器低压侧?
回复
夏季森林
2011年01月06日 19:49:37
16楼
照片照的部分太小,如果能把找的范围再大一些,会看到更好。
回复
huadongdianzi
2011年01月06日 22:19:04
17楼
这个是箱变吧 箱变通常是2母排并走的 间距在4CM左右 正好是一个高压验电器的头的长度 这个工程公司的人竟然用高压验电器测0.4KV:L
回复
hero_2008
2011年01月06日 22:20:53
18楼
10KV高压验电器的金属探头足以搭接低压母排而形成短路。
电工作业可一点都不能马虎,这不能单单怪“糊涂蛋”,现场的监护人和管理人员也要负一定的责任。
这么混乱,操作票制度估计也没实施。
不明白怎么用高压验电器去验低压母排而且还要搞得短路,操作人员是没经过培训上岗的吧?
这次幸好只是个教训,估计“糊涂蛋”以后不会犯糊涂了。
回复
jxdtyut123
2011年01月06日 22:52:51
19楼
高压的话验电笔不可能同时接触零排和B相,低压的话用10KV的验电笔去验是没有反应的(合格的10kv验电笔),但是从图上看应该是低压。
回复
zfwkkgzjs
2011年01月06日 22:53:10
20楼
OH,MY GOD。。。。施工不小心啊
回复
cao52579088
2011年01月07日 11:27:21
21楼
10KV的验电器验低压的没反应?我们以前试过灯也亮
回复