中压单相接地, 变压器又是Y/Y接法的...
electricity
electricity Lv.13
2009年08月14日 00:18:31
来自于变压器
只看楼主

请问, 如果中压侧中性点不接地系统, 单相接地时, 如果变压器是Y/Y接法的, 低压侧有影响吗?高压侧金属性单相接地, 这样接地相对地为零, 另外两相升为线电压, 变压器是Y/Y接法, 那么低压侧也是0, 380, 380?

请问, 如果中压侧中性点不接地系统, 单相接地时, 如果变压器是Y/Y接法的, 低压侧有影响吗?

高压侧金属性单相接地, 这样接地相对地为零, 另外两相升为线电压, 变压器是Y/Y接法, 那么低压侧也是0, 380, 380?
免费打赏
lingxuct
2009年08月14日 03:43:03
2楼
Y/Y结线的变压器有隔离作用,只要不是变压器故障,中压侧是系统单相接地,不影响低压侧。
回复
pvvls
2009年08月14日 11:50:37
3楼
高压侧线电压不变,不影响低压侧
回复
tank-----no.1
2009年08月14日 23:28:34
4楼
不接地,低压侧的电磁感应还是一样的,所以低压侧电压没有变化。若接地后就不同了,电压将发生变化。