变压器低压侧单相接地保护:一种是利用高压侧三相过电流保护;一种是采用在低压侧中性线上装设专用的零序保护。《 工业与民用配电设计手册 》第三版298页第4条说:Y,yn0接线变压器采用在低压侧中性线上装设专用零序互感器的低压侧单相接地保护,而D,yn11接线变压器可不装设。我选的是D,yn11型式变压器,请教各位是否可以不设低压侧单项接地保护。
如果要是发电厂下级的变压器,有没有什么特殊之处。
回复
3楼
怎么没有人帮忙呀!
回复
4楼
一般情况下,DYN11的变压器低压侧无须安装专门的单相接地保护了。原因就是其单相接地电流甚大,如630KVA变压器的16KA左右,一般由低压主开关的过流保护兼做接地保护了;而Y,Y0的630变压器的仅为9KA左右,可能不足以推动低压主开关的瞬时脱扣动作,故一般要求单设接地保护。(以上均以高压容量为无穷大来计算的)
当然,真正选择时,其实应以计算结果做为依据的。
回复
5楼
谢谢大鼻山!非常感激!
回复
6楼
不同意!
工业与民用电气设计手册(2版)说630的配变要设低压侧单相接地保护的!!
建议用LQG-0.5 300/5的互感器配合GL-15/5A的电流互感器!
回复
7楼
申请大别山明鉴!
回复
8楼
本人认为,630的配变要设低压侧单相接地保护的目的之一,是减少零序电流对变压器和电网产生危害,其实更多的考虑是发生单相接地后引起的三相对地电压发生大的变化,对设备和人身安全产生危害!
回复