为什么有的接地,有的不呢?
塔吊轨道接地应符合的要求
塔吊接地,既可作为现场临时用电工程的TN—S接零保护系统的一处重复接地,又可兼作塔吊本身的防雷接地。 为了充分体现塔吊接地的双重意义,塔吊接地应符合下述要求: 1)接地装置的工频接地电阻值应不大于10Ω; 2)接地装置应有两处与塔吊轨道作电气连接; 3)塔吊轨道两端应作环形金属连接; 4)塔吊轨道连接处两端须跨接金属线,连接处应保证电气连接; 5)塔吊轨道应作保护接零,即应与保护零线 PE作电气连接。
关于电梯轨道和电梯机房接地问题
图纸设计说明这样写着:“电梯轨道接地:采用-40x4热镀锌扁钢焊接至电梯机房LEB端子箱。”而我们的常规做法都是这样做的,即电梯轨道接地是从地下室接地网引镀锌扁铁至电梯井底坑,电梯机房LEB端子箱的扁铁是从柱子引下线焊出至LEB端子箱。 请问:各位老师你们都是怎么做的,谢谢!
塔吊轨道接地应符合的要求有哪些
塔吊接地,既可作为现场临时用电工程的TN—S接零保护系统的一处重复接地,又可兼作塔吊本身的防雷接地。 为了充分体现塔吊接地的双重意义,塔吊接地应符合下述要求: 1)接地装置的工频接地电阻值应不大于10Ω; 2)接地装置应有两处与塔吊轨道作电气连接; 3)塔吊轨道两端应作环形金属连接; 4)塔吊轨道连接处两端须跨接金属线,连接处应保证电气连接; 5)塔吊轨道应作保护接零,即应与保护零线 PE作电气连接。
关于起重机轨道还要不要接地的问题
根据08版起重机设计规范,滑触线必须为三相火线加一根地线,这样老的接地装置施工验收规范上要求的:起重机两侧轨道分别要求有不少于2点接地、轨道连接缝必须设跨接线,这样做还有意义吗?感觉电气施工验收规范跟不上设备设计规范要求变更的步伐。请各位同仁探讨。
接地端子是轨道交通元器件的不二之选
关于防雷接地,什么时候测试?
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
【请问】钢结构车间里的天车轨道如何做接地?
有一个钢结构车间,柱子是钢柱,墙体1.2米以下是砖墙,1,2米以上是彩板,屋顶也是彩板,车间内设有吊车,那么天车轨道的接地如何做?
请叫一下大家关于接地的问题
大家在做接地时,强电井里怎么做?弱电井怎么做?弱电机房怎么做?弱电机房,弱电井的专用工作接地起什么作用,他不要保护接地吗?
[原创]20031114-接地问题?
20031113-高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置金属屏蔽外壳、高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和其连接的金属管道是否均应接地? 答案:B 根据:GB50169-92《接地装置施工及验收规范》-2.3.16