有一个钢结构车间,柱子是钢柱,墙体1.2米以下是砖墙,1,2米以上是彩板,屋顶也是彩板,车间内设有吊车,那么天车轨道的接地如何做?

有一个钢结构车间,柱子是钢柱,墙体1.2米以下是砖墙,1,2米以上是彩板,屋顶也是彩板,车间内设有吊车,那么天车轨道的接地如何做?
免费打赏
dianqipanli
2012年02月24日 12:59:12
2楼
钢柱没有接地吗?
回复
gami25103117
2012年02月28日 00:03:16
3楼
通过钢柱接地可否,普通的工房都有钢柱做支撑吧?
回复
ch887766
2012年02月28日 13:59:19
4楼
还是专门做个接地线号点!
回复
fengzicheng
2012年02月29日 09:32:07
5楼
还是专门做个接地线号点!
回复
sahoo
2012年02月29日 15:05:38
6楼
专门做个接地线号点
回复
zhangwentaomm007
2012年02月29日 18:52:30
7楼
还是在几个主要点 在做基础的时候留出来个扁铁以后方便在钢柱上钻孔上螺栓或者做个等电位箱子 做个明显标记…………呵呵
回复
whatr
2012年03月01日 12:53:59
8楼
轨道应该已经与轨道钢梁螺栓连接了、牢靠的压在轨道梁上面,接触面也还好

而轨道钢梁肯定又与车间钢柱子为一体

所以轨道没必要特殊再焊接吧。。。
回复
hrbmxb
2012年03月01日 15:15:52
9楼
结构钢柱不允许焊接,应从基础钢筋中上引镀锌扁钢或Φ10以上镀锌圆钢与钢柱联结,联结方法为卡箍联结。