电网谐波对低压断路器不对称接地(接零)故障保护的影响
一、概述 随着我国工业技术的飞速发展,新型用电设备不断涌现,“非正弦波用电设备”(如硅整流用电设备、中频用电设备、变频用电设备等)日益增多。目前,DW45型低压断路器''>低压断路器的不对称接地(接零)故障保护大部分采用三相电流矢量和值进行保护,而该三相电流矢量和值是A、B、C三相电流信号矢量和电路求出模拟量再经模数转换后得到的(简称三相模拟电流矢量和值)。 众所周知,三相50Hz的对称正弦波其三相矢量和为零;而三次谐波的三相矢量和值是其各相绝对值的叠加。也就是说,在谐波成分较高的电网中工作,用三相模拟电流矢量和值作为不对称接地(接零)故障保护
关于TN-S系统进线断路器是否须配接地故障保护的问题
请教大家一个问题,我最近看到不少设计院出的图纸,在TN-S系统的低压进线断路器都配了三段+接地故障保护,而进线柜上端的变压器在低压侧中性点又配了零序互感器,也就是说高压侧综保已经包括了低压侧单相接地保护,这种情况下低压进线断路器还有没有必要配接地故障保护?TN-S系统属于大电流接地系统,单相接地时接地电流很大,正常来说都能用短路保护兼顾单相接地保护,在JGJ 16-2008的7.7.6.4条也有规定“当采用过电流保护能满足本规范7.7.5条和本条第1~3款切断故障回路的时间要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护”,而切断故障的时间要求包括两个方面“1、 对于配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不应大于5s;2、 对于供电给手持式电气设备和移动式电气设备末端线路I或插座回路,不应大于0.4s。”通常在实际设计中第二条的情况都是在回路末端配了漏电断路器,第一条的情况由于各馈电回路分支断路器的额定电流都不会大于单相接地电流,足以迅速切断回路。 而在进线总开关配置单相接地故障保护