SF6高压断路器的运行维护及故障处理
一、SF6高压断路器的运行维护 1、 SF6高压断路器(高压开关)在运行、检修过程中,一定要执行检修工艺和相关检修规程; 2、 运行中的巡视检查 a 检查高压开关的外绝缘部分(瓷套)应完好,无损坏、脏污及闪络放电现象; b 对照温度—压力曲线,观察压力表(或带指示密度控制器)指示应在规定的范围内,并定期记录压力、温度值; c 分、合闸位置指示器应指示正确,并分、合闸应到位; d 整体紧固件应无松动、脱落; e 储能电机及断路器内部应无异常声响; f 高压开关的分、合闸线圈应无焦味、冒烟及烧伤现象; g 高压开关接地外壳或支架接地应良好; h 高压开关外壳或操动机构箱应完整、无锈蚀; I 高压开关各件应无破损、变形、锈蚀严重等现象。二、 解体检修工艺流程及要求
高压断路器液压机构故障处理
高压断路器液压机构故障,主要发生在每年7~8月份气温较高的夏季。胜利油田变电站高压断路器配用的液压机构有CY5,CY3,CYA几种型号,以CY5型为例常见故障有:油泵频繁启动,压力异常高,压力异常低,油泵打压时间长或打不上压,拒动或拒合。 1.油泵频繁启动 在正常情况下,油泵24h启动1~2次,油泵频繁启动是由于液压系统内部泄漏引起活塞杆下降造成的。外部泄漏故障点明显,容易处理,内部泄漏需仔细检查。 (1)油箱油面下降到安全阀以下,观察各排油孔及安全阀的渗漏,检查油箱内装配各排油孔是否渗漏。 (2)如装配阀无漏点,应检查油泵内部有无渗漏。将低压输油管拆下,观察有无油从接头处渗出,有则是高压接头逆止阀密封不良,应加以排除。 (3)如果合闸位置不漏,仅在分闸位置泄漏,可能是二级锥阀密封不良或工作缸活塞上密封圈损坏。更换密封圈或研磨、更换锥阀。
断路器“拒合”故障的判断和处理内容
发生“拒合”情况,基本上是在合闸操作和重合闸过程中。此种故障危害性较大例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故。判断断路器“拒合”的原因及处理方法一般可以分三步。 1)检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制开关放手太快等),用控制开关再重新合一次。 2)若合闸仍不成功,检查电气回路各部位情况,以确定电气回路是否有故障。检查项目是:合闸控制电源是否正常;合闸控制回路熔断器和合闸回路熔断器是否良好;合闸接触器的触点是否正常;将控制开关扳至“合闸时”位置,看合闸铁芯动作是否正常。 3)如果电气回路正常,断路器仍不能合闸,则说明为机械方面故障
浅谈高压断路器故障及产生原因
随着经济的快速发展,用户对电能质量的要求也越来越高,保证电力系统的安全可靠运行也越来越重要。高压断路器是电力系统中最重要的开关设备之一,在电网中起到控制和保护作用,即正常运行时通过开合断路器来投入或切除相应的线路或电气设备从而变换电网的运行状态;当线路或电气设备发生故障时,将故障部分从电网中快速切除,保证电网无故障部分正常运行。若断路器不能在系统发生故障时正确动作、消除故障,就可能使事故扩大甚至发生系统崩溃。因此高压断路器性能优劣、工作是否可靠是电力系统能否安全稳定运行的重要决定因素。 由于受设计、生产、运行工况、检修与维护、电动力及大电流冲击等因素的影响,断路器在系统中发生故障的几率较大。下面详细介绍高压断路器的故障及其产生原因。 一、绝缘故障
试论高压断路器故障及产生原因
环宇漏电断路器常见故障及处理
1.刚投入运行就跳闸 1)三相电源线,包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器,改正接线即可。 2)安装漏电断路器与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接,将两种电路分开即可。 3)线路中存在一火一地负荷,消除这样的负荷即可。 4)穿过零序电流互感器的工作零线有重复接地现象,应消除重复接地。 5)漏电断路器本身有故障,应更换。2.发生误动作 1)过电压引起。如当线路中发生操作过电压时可使得断路器动作,这时可以选用延时或冲击电压不动作型漏电断路器,也可以在触头之间安装阻容吸收电路抑制过电压,也可在线路中投人过电压吸收装置。 2)电磁干扰如附近有磁性设备或大功率电气设备开停,应调整漏电断路器的安装位置,远离这样的电气元件。 3)环流影响。如果两台变压器并联运行,都有各自的接地,因两台变压器的阻抗不可能完全相等,这样会在接地线中产生环流,引起断路器动作,拆除一