手动操作断路器不能闭合原因分析:1、失压脱扣器无电压或线圈损坏。2、储能弹簧变形,导致闭合力减小。3、反作用弹簧力过大。4、机构不能复位再扣。处理办法:1、检查线路,施加电压或更换线圈。2、更换储能弹簧。3、重新调整弹簧力。4、调整再扣面至规定值。电动操作断路器不能闭合原因分析:1、操作电源电压不符。2、电源容量不够3、电磁铁拉杆行程不够
原因分析:
1、失压脱扣器无电压或线圈损坏。
2、储能弹簧变形,导致闭合力减小。
3、反作用弹簧力过大。
4、机构不能复位再扣。
处理办法:
1、检查线路,施加电压或更换线圈。
2、更换储能弹簧。
3、重新调整弹簧力。
4、调整再扣面至规定值。
电动操作断路器不能闭合
原因分析:
1、操作电源电压不符。
2、电源容量不够
3、电磁铁拉杆行程不够
4、电动操作机构点位开关变位
5、控制器中整流管或电容器损坏
处理办法:
1、调换电源
2、增大操作电源容量
3、重新调整或更换拉杆
4、重新调整
5、更换损坏元件
有一相触头不能闭合
1、一般型断路器的一相连杆断裂
2、限流断路器斥力开机构的可折连杆之间的角度变大
处理办法:
1、更换连杆
2、调整至原技术条件规定值
分励脱扣器不能使断路器分断
原因分析:
1、线圈短路
2、电源电压太低
3、再扣接触面太大
4、螺丝松动
处理办法:
1、更换线圈
2、调换电源电压
3、重新调整
4、拧紧
欠电压脱扣器不能使断路器分断
原因分析:
1、反力弹簧变小
2、如保储能释放,则储能弹簧变小或断裂
3、机构卡死
处理办法:
1、调整弹簧
2、调整或更换储能弹簧
3、消除卡死原因,可能弹簧生锈
启动电机时断路器立即分断
原因分析:
1、过电流脱扣器瞬动整定值太小或选用不对
处理办法:
1、调整瞬动整定值
2、如有空气式脱扣器,则可能阀门失灵或橡皮膜破裂,查明后更换
3、断路器的选用不对,启动电流大于额定电流导致启动脱扣
断路器闭合后经一定时间自行分断
原因分析:
1、过电流脱扣器长延时整定值不对
2、热元件或半导体延时电路元件变化
处理办法:
1、重新调整
2、更换空气断路器(塑壳断路器)
3、设备用电超过断路器的额定电流,导致长期(短期)超负荷运行,使断路器过一段时间自动分断。建议选用电流高一等级的断路器。
欠电压脱扣器噪音
原因分析:
1、反力弹簧太大
2、铁心工作面有油污
3、短路环断裂
处理办法:
1、重新调整
2、清除油污
3、更换铁心或衔铁
断路器温升过高
原因分析:
1、触头压力过低
2、触头表面过分磨损或接触不良
3、两个导电零件连接螺丝松动
4、触头表面污染和氧化
处理办法:
1、调整触头压力或更换弹簧
2、更换触头或清理接触面,不能更换者,只好更换整台断路器
3、拧紧螺丝
4、清除油污或氧化层
辅助开关不通
原因分析:
1、辅助开关的动触桥卡死或脱落
2、辅助开关传动杆断裂或滚轮脱落
3、触头不接触或氧化
处理办法:
1、拨正或重新装好触桥
2、更换传动杆或辅助开关
3、调整触头,清理氧化膜
带半导体脱扣器的断路器误动作
原因分析:
1、半导体脱扣器元件损坏
2、外界电磁干扰
处理办法:
1、更换损坏元器件
2、清除外界干扰,例如邻近的大型电磁铁的操作、接触器的分断、电焊等,予以隔离或更换线路
漏电断路器经常自行分断
原因分析:
1、漏电动作电流变化
2、线路有漏电
处理办法:
1、送制造厂重新校验
2、选找原因,如系导线绝缘损坏,需更换。
漏电断路器不能闭合
原因分析:
1、操作机构损坏
2、线路某处有漏电或接地
处理办法:
1、送制造厂修理
2、消除漏电处或接地处理故障