断路器“拒合”故障的判断和处理内容
ptvy80095
ptvy80095 Lv.9
2015年07月09日 23:40:00
来自于断路器
只看楼主

发生“拒合”情况,基本上是在合闸操作和重合闸过程中。此种故障危害性较大例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故。判断断路器“拒合”的原因及处理方法一般可以分三步。   1)检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制开关放手太快等),用控制开关再重新合一次。   2)若合闸仍不成功,检查电气回路各部位情况,以确定电气回路是否有故障。检查项目是:合闸控制电源是否正常;合闸控制回路熔断器和合闸回路熔断器是否良好;合闸接触器的触点是否正常;将控制开关扳至“合闸时”位置,看合闸铁芯动作是否正常。

  3)如果电气回路正常,断路器仍不能合闸,则说明为机械方面故障,应停用断路器,报告调度安排检修处理。
免费打赏
sassin张
2018年04月12日 15:32:31
3楼

1.负载有短路,2.过载刚跳闸,3.手柄脱扣,换

回复
wang171468177
2018年04月23日 20:29:49
4楼


回复
cof1527690120027
2018年05月30日 22:25:18
5楼

断路器一般双机构,电动不行,就手动,手动也不行就换