多路发电机中性点接地电阻柜的优势
多路发电机中性点接地电阻柜的应用优势如何? 多路发电机中性点接地电阻柜的应用可以有效提高电力系统的可靠性和稳定性。该电阻柜可以帮助实现中性点接地保护,避免电力系统发生单相接地故障时出现过电压和过电流等问题。此外,电阻柜还可以帮助抑制谐波,提高电力系统的功率质量。因此,多路发电机中性点接地电阻柜是电力系统中不可或缺的重要设备。 设计多路发电机中性点接地电阻柜时,应考虑以下因素: 1. 中性点接地电阻的额定电流和电压,应根据发电机的额定容量和系统电压等参数确定。 2. 电阻柜的接地方式应符合电力行业标准和规范,以确保安全可靠。 3. 电阻柜的结构和材料应选用耐腐蚀、耐高温、耐磨损的材料,以保证长期稳定运行。 4. 电阻柜应具备过载保护、短路保护、漏电保护等功能,以提高系统的可靠性和安全性。 5. 电阻柜的布局应合理,便于维护和操作,同时应考虑到占地面积和安全通道等因素。 综上所述,设计多路发电机中性点接地电阻柜需要考虑多方面的因素,以确保系统的安全、可靠、经
【求助】关于发电机定子接地保护
多大容量的发电机定子接地需要跳机端开关、灭磁开关呢?先说说我厂机组概况:18MW发电机,6.3KV额定电压。定子接地保护采用机端PT开口三角电压构成基波零序过压保护。定值为6V。动作结果为5秒跳机端开关和灭磁开关。在DL/T684-1999大型发电机变压器组继电保护定值计算导则里介绍,我国发电机中性点接地方式分三种方式:1、当机端单相金属性接地电容电流小于允许值时,发电机中性点应不接地,单相接地保护带延时动作与信号。2、若Ic大于允许值,宜以消弧线圈接地,补偿后残余容性电流小于允许值时,保护仍延时发信。3、发电机中性点经配电变压器高阻接地时,接地故障电流大于√2Ic时,一般情况下均大于允许值,所以单相接地保护应带时限跳机,其时限应与系统接地保护相配合。后面附录里标注国产汽轮发电机容量为50MW,额定电压10.5KV,单相接地电容电流为1.43A。而表A2注明50MW以下,额定电压6.3KV的发电机故障电流允许值为4安。那么,是不是说,设计上中性点不接地的发电机,单相定子接地不用跳机端开关和灭磁开关呢?
智能型发电机中性点接地电阻柜概述
传统的接地电阻柜只是一种纯硬件保护装置。随着科技的发展,现在的电阻柜增加了智能控制部分。软件采用C语言和汇编语言,显示部分为大屏幕LCD汉字。智能控制单元可以在系统正常运行期间监控中性点的不平衡电流,电阻器,变压器和电阻柜的温度;在单相接地故障期间,可记录接地电流,接地时间,电阻器温度,变压器和电阻柜。保留更改和接地动作的数量以及通信接口,以及检测和记录的信息可以传输到主控室,以便操作员可以在第一时间获得信息。 智能型发电机中性点接地电阻柜是一套完整的设备,设计用于发电厂发电机中性点的高阻接地。中性点接地电阻柜采用不锈钢或冷轧板,外形美观,耐腐蚀性强。发电机中性点接地电阻柜中的电阻器采用优质镍铬合金制造,安装在接地变压器的二次侧。它具备稳定的性能,耐高温和强大的流动能力。 接地电阻器采用进口特种镍铬合金电阻,电阻器根据用户要求确定。机柜