发电机差动保护CT中性点的问题
自控
自控 Lv.13
2014年04月05日 07:16:28
来自于继电保护
只看楼主

如题,如果机端侧和中性点侧六只CT的公共端没有接地的话,保护会不会误动或者拒动,这个中性点一点接地是不是单纯的保护接地?

如题,如果机端侧和中性点侧六只CT的公共端没有接地的话,保护会不会误动或者拒动,这个中性点一点接地是不是单纯的保护接地?
免费打赏
自控
2014年04月05日 14:25:40
2楼
期待有人来回答?
回复
lingxuct
2014年04月07日 07:51:22
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-4-7 07:53 编辑

假设不成立,哪有电流互感器二次不接地的?

变压器原理总知道吧,电流互感器一次匝数很少,二次匝数多,且一次电压较高,二次不接地有升压作用,引起高压会击穿二次绝缘的。
回复
niziqian007
2014年04月07日 12:00:13
4楼
CT二次一点接地只是保护接地,差动保护用CT公共端应该接地,如果没有接地也不会误动,但是会对人身及电缆、保护装置造成威胁。
回复
自控
2014年04月07日 17:02:54
5楼
本帖最后由 tangyong11 于 2014-4-7 17:04 编辑

但现实的情况是,这个公共端时真的没有接地,自从2011年投入至今,在雷雨天气时会跳机,今年的3月28号
的跳机我当时刚好站在保护屏前面,差动灯亮了,跳闸灯也亮了,但查事件记录却没有,由于以前跳机后信号被复归,所以也不清楚是不是同样的情况,共同点是都是雷雨天,但并不是打雷最响的时候跳。由天差动灯亮了,所以我看了一下接线,于是发现差动CT公共端没有接地,但搞不清这个和跳机是否有关联!
回复
niziqian007
2014年04月07日 21:03:47
6楼
tangyong11 发表于 2014-4-7 17:02 但现实的情况是,这个公共端时真的没有接地,自从2011年投入至今,在雷雨天气时会跳机,今年的3月28号的跳 …这个公共端接不接地真的和保护跳闸没有关系。最好分析一下录波图或者正常运行的时候看看装置的采样和差电流,综合分析一下。
回复
自控
2014年04月07日 21:10:58
7楼
正常运行时电流差很小,好像只有0.0几到0.1左右,跳机后综保上没有事件记录,但我却看到了差动信号灯亮了!
回复
自控
2014年04月07日 21:12:35
8楼
如果不接地,会不会在雷雨天气时会有磁方面的干挠存在,导致误跳!
回复
自控
2014年04月07日 21:13:38
9楼
本帖最后由 tangyong11 于 2014-4-8 07:15 编辑

抑或就是综保CPU本身的问题,但做试验一切正常!
回复
自控
2014年04月08日 07:15:44
10楼
期待大家的计论!
回复
niziqian007
2014年04月08日 09:32:09
11楼
tangyong11 发表于 2014-4-7 21:12 如果不接地,会不会在雷雨天气时会有磁方面的干挠存在,导致误跳!你说的有道理。但是,首先要查看录波图确定雷雨天的时候一次系统没有故障(主要排除区外故障),其次,检查二次电缆的屏蔽层接地以及接地网设计是否完好、合理,以便排除外界电磁干扰的情况,最后,就要综合分析其他原因了,毕竟没有在现场,一些未知的情况不一定清楚。
回复

相关推荐

APP内打开