发电机差动保护CT中性点的问题
自控
自控 Lv.13
2014年04月05日 07:16:28
来自于继电保护
只看楼主

如题,如果机端侧和中性点侧六只CT的公共端没有接地的话,保护会不会误动或者拒动,这个中性点一点接地是不是单纯的保护接地?

如题,如果机端侧和中性点侧六只CT的公共端没有接地的话,保护会不会误动或者拒动,这个中性点一点接地是不是单纯的保护接地?
免费打赏
自控
2014年04月08日 19:42:27
12楼
现场就是机柜室内有两台发电机的保护屏,公用一个接地体,一号发电机从没有在雷雨天时跳过机,二号机四年跳过五次,但并不是在打雷最响的时候会跳。跳后检查没有任何事件记录,我们一开始查的方向是担心电磁干挠导致灭磁联接接点导通。但最近这次却是我自己在现场看到的,所以怀疑差动方面的问题。
回复
niziqian007
2014年04月09日 11:25:46
13楼
你的回答能把人急死,录波图啊大哥?你的保护无论正确动作还是误动,录波器都要启动,怎么就是不谈录波图呢?再说:是哪家的保护?现在多数微机保护都是双cpu工作,装置工作很稳定。最后还可以咨询厂家......
回复
自控
2014年04月09日 17:33:28
14楼
南自的,801-D,要看的话还要拆开机器没有外置的接口。
回复
mfau007
2014年04月29日 20:11:42
15楼
tangyong11 发表于 2014-4-9 17:33 南自的,801-D,要看的话还要拆开机器没有外置的接口。说的不对见谅,,差动回路只允许在保护柜一点接地,,,差动动作,,无非就是真的有故障和误动两点,你i说只有0.1的电流是很小的,,,你可以在运行的时候,看下差流和中制动电流,正常差流为0,,可以测下六角图,看看极性,是不是有误! 我们曾经遇到过一次,运行两年了10KV光差,,差动 动作,,最后发现机性有误,
回复
自控
2014年04月30日 07:16:14
16楼
现在是两台同样的发电机在运行,同样的保护装置,我在运行时,带同样的负荷,从监控上看到的数据是一样的!
回复