发电机中性点接地变压器容量计算方法
关于中性点接地柜的说明按照IEEE和IEC等国际标准的建议,发电机接地保护推荐有好几种方式。我国广泛采用开口三角形测零序电压方法检测定子单相接地,但是欧美及东南亚等原英联邦国家大多直接采用测接地电流或产生的接地电压来做接地保护。1.当发生单相接地时,发电机中性点将有电压产生: 对于11kV发电机组为:11/根号3 kV ;2.对于小电流接地各国选用电流值有不同,一般为5~25A,一般确定为10A。3.接地变压器二次侧测接地电流需用高压限流电阻。4.按限流为10A考虑,则此VT容量为:S=(11/根号3)×10A=63kVA 但是实际上这是短时负荷,正常情况下0.2s内即应动作跳闸,故接点变压器的容量应按短时热稳定(标准规定为5s) 允许的条件下选择,因此接地变压器容量按短时5s、63kVA的热稳定允许下选择容量。按此标准我国的标准PT大概均不能满足此要求,为此选用额定容量的单相变压器作为中性点变压器。由我方过去对外投标中获知,国外大多选热稳定倍数为2.5~3.5倍(由变压器设计允许值决定),也就是
发电机、变压器与母线保护
发电机保护第一节 基本概念一 发电机发电机的作用是将汽轮机或水轮机输出的机械能变换成电能。1 主要构成发电机主要由定子和转子两部分构成。在定子与转子间留有适当的间隙,通常将该间隙称作为气隙。极对数为1的三相交流同步发电机的结构示意图如图1所示。在定子铁芯上设置有槽,每个定子槽分上槽和下槽,上槽及下槽中设置有定子绕组。每台发电机的定子绕组为三相对称式绕组,如图1中的a-x、b-y、c-z所示。所谓三相对称绕组是指三个绕组(即a-x、b-y、c-z)的匝数相等,其空间分布相对位置相距1200。在定子铁芯的上槽与下槽之间设置有屏蔽层。在转子铁芯上也有槽,槽内设置有转子绕组(如图1中的W-j所示)。 图1 三相同步交流发电机结构示意图为提高发电机的单机容量及降低铁芯及绕组的温度,各种发电机均设置有冷却系统。小型发电机一般采用空气冷却方式,也有采用氢冷式;对于大型汽轮发电机,通常采用水内冷及氢冷方式。2 作用原理在转子绕组中(图1中的W-j)通入直流,产生一