现有50MW发电机(双星型接线)一台,机端三相每相出线1回,电流互感器选用8000/1A;中性点每相出线2回,共六回出线,设置1组电流互感器(横差保护用),请问该中性点电流互感器的变比怎么确定?是否按发电机额定电流的一半考虑?
这个2个5P20的绕组 一个是横差保护用的 是吗?请问另外一个呢 这个是发电机上的
机端三个流互还有中性点三个, 他们是怎么设置的? 为什么中性点出来的流互要短接? 还有,他们的级数都不是一样的,我知道有保护的(差动,后备....)计量 他们要求的级数是怎么样的? 嘻嘻 新手 总的说就是对发电机小室上面的那6个互感器不是很了解。
求教:1)若发电机中性点采用经变压器接地系统(变压器副边串电阻),请问如何计算中性点故障电流?尤其是单相接地故障时。2)在单相接地是,中性点回路会产生负序电流吗?
各位高手,小弟不才,请问发电机两侧电流互感器具体是指哪两侧啊!这两侧电流互感器一次怎么接啊!谢谢各位了!
我厂新上一台6000KW发电机组,6.3KV、688A电流,出线采用铜排,需要在发电机小间安装一台零序互感器作发电机的接地保护。但我查了很多样本资料就是没有,也不知道型号是什么,搞得订货都没有办法作。网上也查不到!真是着急啊!谁能帮帮我,先谢谢了。
这个图中,发电机的中性点接了一个是变压器还是PT 呢?这是干嘛用的呢?(1Uz,1Uz')局部放大了,请筒子们支招,谢谢了[ 本帖最后由 womecn 于 2011-1-28 09:56 编辑 ]
请问各位:系统中有4台10.5KV的发电机,每台发电机都有一个低阻接地柜。通流电流为200A,时间为10S,电阻为30.3Ohm。当四台发电机并联运行的时候,其中任一台发电机定子出线端发生了单相接地故障,请问此时流过该台发电机中性点的电流为多少?谢谢大家的解答。
发电机检修,检查电流互感器二次电缆绝缘时发现很低,为0.5M,电缆由CT本体穿过钢管及电缆槽盒(约16米)接入就地端子箱。进一步检查发现电缆穿钢管处均已烧毁,只剩下一截裸铜线。因附近有发电机封闭母线,因此,怀疑是由于涡流造成钢管或电缆屏蔽层长期发热引起的。不知朋友们有没有遇到过,是不是涡流的原因本人不敢确定,请帮忙分析一下,谢谢!
在通信枢纽楼中,柴油发电机作为备用电源供通信设备负荷。以前做的设计中柴油发电机中性点都是接地的,但是有的厂家不建议用户在安装时采用中性点接地,原因是:1)实践中发现中性点接地机组的雷电故障率偏高。2)接地质量要求较高、一般用户无法办到。不安全的工作接地不如不接地。3)中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。问题是:作为备用电源的时候,柴油发电机到底要不要中性点接地呢?如果中性点不接地,就构成了IT系统,IT系统供电可靠性要高,这个时候是不是要加绝缘监测器呢?如果加,加在什么地方呢?
现场拍了组图片,三个铜排连起来的就是发电机的中性点了。请教中性点的互感器如何接线,其一次电流是如何个走向呢?是相线流向中性点还是中性点流向相线?还有一样的是高压电机的差动保护,其星点的接线是否和发电机一样,其中性点的电流如何流向?谢谢高人的指点。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-4-2 23:11 编辑 ]
关于电压互感器:我看很多图上,发电机出线端接了一组Y/Y绕组电压互感器,又接了一组Y/Y/△绕组的电压互感器,为什么要接两组?“Y/Y/△绕组的电压互感器”不是已经具备了“Y/Y绕组电压互感器”的作用了么? 关于电流互感器:发电机出线端(中间两组互感器)的电流互感器是不是励磁用的?是不是都由励磁厂家提供?上面两组互感器供测量、保护用的?设几组好?我知道一组差动,一组测量,还需要有什么?下面两组互感器一组差动,一组过电流,还需要有什么?过电流、过负荷、失磁如何采取保护?问题很多,但集中在发电机出线端的接互感器情况。请师傅们多多帮助。
请问下图中刀闸的名称是什么?分,合的时间怎么确定?中性点和地之间的电感叫什么?是采集零序电压的吗?
我单位准备建一自备电站(不并入电网),总容量是6MW,用5台1.2MW的柴油发电机组并机运行,发电机的额定电压为10.5KV。请问发电机的中性点是直接悬空还是需安装接地柜?
600WM发电机出线,与微正压封母连接
用于发电机励磁系统的电压互感器一次侧需要接地么?[ 本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2012-7-2 09:50 编辑 ]
配套习题集200页第7章第111题一台35KV,2000KVA35/04变压器的中性点电流互感器的一次额定电流?答案1000我想是3000
关于20KV发电机中性点接地电阻柜,有如下问题请教各位高手:1,发电机中性点接地电阻柜的原理是什么,附图中所示如何实现此原理,各元件的功能是什么;2,单相电源变压器及二次侧电阻的参数如何选择;谢谢!!
发电机变压器电机中性点的困惑。几个问题汇集到一起,就需要电气理论水平了。汽轮发电机中性点如果直接接地,因为接地后单相接地短路电流大,烧定子绕组,即便有速断保护也是一样,所以有经消弧线圈,大电阻接地。但大变压器中性点接地怎么就不烧绕组?大变压器绝缘好?那把发电机绝缘也做大了,不就可以?汽轮发电机中性点也不能完全不接地,因为电容电流大,超过2A,1A的,也要烧定子。那大功率10KV电机也是中性点不接地,那它怎么不怕电容电流?大变压器也一样。
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢