精华汇总
发电机中性点电流互感器
更多
主变中性点电流互感器
发电机中性点接地
柴油发电机中性点
发电机中性点设备
发电机中性点柜
汽车发电机中性点
发电机中性点电压
电机中性点
发电机中性点接地变
发电机中性点变压器
发电机中性点电阻柜
发电机的中性点
变压器中性点电流互感器
发电机中性点接地电阻
发电机中性点接地装置
发电机中性点接地保护
发电机中性点接地柜
发电机中性点避雷器
发电机中性点接地方式
电流互感器
大电流互感器
小电流互感器
电流互感器的
电机中性点接地
电机保护电流互感器
发电机中性点消弧线圈
发电机中性点接地电阻柜
#
发电机中性点电流互感器
#
300
发电机中性点电流互感器专题,为您提供发电机中性点电流互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发电机中性点电流互感器相关的专业交流讨论,更多发电机中性点电流互感器相关内容请访问
土木在线论坛
!
发电机中性点电流互感器变比
现有50MW发电机(双星型接线)一台,机端三相每相出线1回,电流互感器选用8000/1A;中性点每相出线2回,共六回出线,设置1组电流互感器(横差保护用),请问该中性点电流互感器的变比怎么确定?是否按发电机额定电流的一半考虑?
请问这个发电机中性点的电流互感器2个绕组是什么作用?
这个2个5P20的绕组 一个是横差保护用的 是吗?请问另外一个呢 这个是发电机上的
发电机机端和中性点 6个互感器怎么设置的?
机端三个流互还有中性点三个, 他们是怎么设置的? 为什么中性点出来的流互要短接? 还有,他们的级数都不是一样的,我知道有保护的(差动,后备....)计量 他们要求的级数是怎么样的? 嘻嘻 新手 总的说就是对发电机小室上面的那6个互感器不是很了解。
发电机中性点短路电流计算
求教:1)若发电机中性点采用经变压器接地系统(变压器副边串电阻),请问如何计算中性点故障电流?尤其是单相接地故障时。2)在单相接地是,中性点回路会产生负序电流吗?
发电机两侧电流互感器指哪两侧?
各位高手,小弟不才,请问发电机两侧电流互感器具体是指哪两侧啊!这两侧电流互感器一次怎么接啊!谢谢各位了!
关于发电机零序互感器的型号
我厂新上一台6000KW发电机组,6.3KV、688A电流,出线采用铜排,需要在发电机小间安装一台零序互感器作发电机的接地保护。但我查了很多样本资料就是没有,也不知道型号是什么,搞得订货都没有办法作。网上也查不到!真是着急啊!谁能帮帮我,先谢谢了。
发电机中性点设备的疑问
这个图中,发电机的中性点接了一个是变压器还是PT 呢?这是干嘛用的呢?(1Uz,1Uz')局部放大了,请筒子们支招,谢谢了[ 本帖最后由 womecn 于 2011-1-28 09:56 编辑 ]
发电机中性点接地电流计算
请问各位:系统中有4台10.5KV的发电机,每台发电机都有一个低阻接地柜。通流电流为200A,时间为10S,电阻为30.3Ohm。当四台发电机并联运行的时候,其中任一台发电机定子出线端发生了单相接地故障,请问此时流过该台发电机中性点的电流为多少?谢谢大家的解答。
发电机电流互感器二次电缆烧毁的原因
发电机检修,检查电流互感器二次电缆绝缘时发现很低,为0.5M,电缆由CT本体穿过钢管及电缆槽盒(约16米)接入就地端子箱。进一步检查发现电缆穿钢管处均已烧毁,只剩下一截裸铜线。因附近有发电机封闭母线,因此,怀疑是由于涡流造成钢管或电缆屏蔽层长期发热引起的。不知朋友们有没有遇到过,是不是涡流的原因本人不敢确定,请帮忙分析一下,谢谢!
关于柴油发电机中性点是否接地
在通信枢纽楼中,柴油发电机作为备用电源供通信设备负荷。以前做的设计中柴油发电机中性点都是接地的,但是有的厂家不建议用户在安装时采用中性点接地,原因是:1)实践中发现中性点接地机组的雷电故障率偏高。2)接地质量要求较高、一般用户无法办到。不安全的工作接地不如不接地。3)中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。问题是:作为备用电源的时候,柴油发电机到底要不要中性点接地呢?如果中性点不接地,就构成了IT系统,IT系统供电可靠性要高,这个时候是不是要加绝缘监测器呢?如果加,加在什么地方呢?
点击加载更多
APP内打开