精华汇总
柴油发电机中性点
更多
汽车发电机中性点
发电机中性点电流
发电机中性点电压
电机中性点
发电机中性点接地变
发电机中性点变压器
发电机中性点电阻柜
发电机的中性点
发电机中性点接地电阻
发电机中性点接地装置
发电机中性点接地保护
发电机中性点接地柜
发电机中性点避雷器
发电机中性点接地方式
电机中性点接地
发电机中性点电流互感器
发电机中性点消弧线圈
发电机中性点接地电阻柜
发电机 中性点
柴油发电机
小柴油发电机
柴油小发电机
发电机 中性点接地
350kw柴油发电机
800kw柴油发电机
600kw柴油发电机
品牌柴油发电机
#
柴油发电机中性点
#
300
柴油发电机中性点专题,为您提供柴油发电机中性点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柴油发电机中性点相关的专业交流讨论,更多柴油发电机中性点相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于柴油发电机中性点是否接地
在通信枢纽楼中,柴油发电机作为备用电源供通信设备负荷。以前做的设计中柴油发电机中性点都是接地的,但是有的厂家不建议用户在安装时采用中性点接地,原因是:1)实践中发现中性点接地机组的雷电故障率偏高。2)接地质量要求较高、一般用户无法办到。不安全的工作接地不如不接地。3)中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。问题是:作为备用电源的时候,柴油发电机到底要不要中性点接地呢?如果中性点不接地,就构成了IT系统,IT系统供电可靠性要高,这个时候是不是要加绝缘监测器呢?如果加,加在什么地方呢?
发电机中性点设备的疑问
这个图中,发电机的中性点接了一个是变压器还是PT 呢?这是干嘛用的呢?(1Uz,1Uz')局部放大了,请筒子们支招,谢谢了[ 本帖最后由 womecn 于 2011-1-28 09:56 编辑 ]
关于发电机中性点所接刀闸和电感的问题!
发电机中性点短路电流计算
求教:1)若发电机中性点采用经变压器接地系统(变压器副边串电阻),请问如何计算中性点故障电流?尤其是单相接地故障时。2)在单相接地是,中性点回路会产生负序电流吗?
请教大家自备电站的发电机中性点怎么办?
我单位准备建一自备电站(不并入电网),总容量是6MW,用5台1.2MW的柴油发电机组并机运行,发电机的额定电压为10.5KV。请问发电机的中性点是直接悬空还是需安装接地柜?
600MW发电机出线及中性点
20KV发电机中性点接地电阻柜
发电机变压器电机中性点的困惑。
发电机变压器电机中性点的困惑。几个问题汇集到一起,就需要电气理论水平了。汽轮发电机中性点如果直接接地,因为接地后单相接地短路电流大,烧定子绕组,即便有速断保护也是一样,所以有经消弧线圈,大电阻接地。但大变压器中性点接地怎么就不烧绕组?大变压器绝缘好?那把发电机绝缘也做大了,不就可以?汽轮发电机中性点也不能完全不接地,因为电容电流大,超过2A,1A的,也要烧定子。那大功率10KV电机也是中性点不接地,那它怎么不怕电容电流?大变压器也一样。
发电机中性点接地电流计算
请问各位:系统中有4台10.5KV的发电机,每台发电机都有一个低阻接地柜。通流电流为200A,时间为10S,电阻为30.3Ohm。当四台发电机并联运行的时候,其中任一台发电机定子出线端发生了单相接地故障,请问此时流过该台发电机中性点的电流为多少?谢谢大家的解答。
发电机中性点电流互感器变比
现有50MW发电机(双星型接线)一台,机端三相每相出线1回,电流互感器选用8000/1A;中性点每相出线2回,共六回出线,设置1组电流互感器(横差保护用),请问该中性点电流互感器的变比怎么确定?是否按发电机额定电流的一半考虑?
点击加载更多
APP内打开