关于柴油发电机中性点是否接地
jiangcitc
jiangcitc Lv.2
2008年09月12日 15:16:29
只看楼主

在通信枢纽楼中,柴油发电机作为备用电源供通信设备负荷。以前做的设计中柴油发电机中性点都是接地的,但是有的厂家不建议用户在安装时采用中性点接地,原因是:1)实践中发现中性点接地机组的雷电故障率偏高。2)接地质量要求较高、一般用户无法办到。不安全的工作接地不如不接地。3)中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。问题是:作为备用电源的时候,柴油发电机到底要不要中性点接地呢?如果中性点不接地,就构成了IT系统,IT系统供电可靠性要高,这个时候是不是要加绝缘监测器呢?如果加,加在什么地方呢?

在通信枢纽楼中,柴油发电机作为备用电源供通信设备负荷。以前做的设计中柴油发电机中性点都是接地的,但是
有的厂家不建议用户在安装时采用中性点接地,原因是:
1)实践中发现中性点接地机组的雷电故障率偏高。
dianqishi801106
2008年09月12日 15:59:08
2楼
中性点不接地,应急电源应为IT系统,绝缘监视器加在应急母线进低压柜处
回复
jiangcitc
2008年09月12日 17:29:10
3楼
我还没有接触过绝缘监测器,是加在油机配电柜的进线柜吗?选择是根据柴油发电机的功率吗?油机功率很大,2500kW。绝缘监测器比较好的厂家有那几家,请推荐一下?
回复
wyfdsjh
2008年10月11日 20:32:51
4楼
我是做工程的,发电机是移动使用的一般不接地。
回复
konggeng
2008年10月18日 22:45:27
5楼
中性点接地机组的雷电故障率偏高是该通信枢纽楼的防雷安装不当,中性点接地有利零线对地线的电压差。

cof1627024420396:中性点不接地,理论上发电机火线以及零线对地都没有电压。

回复
electricity
2012年12月27日 14:37:46
6楼
大的发电机,发电机出口电压几千伏,上万伏的,中性点肯定不接地,短路电流太大。400V的是一个特例,还是接地好,中性点电位稳定。因为低压毕竟和安全性,以及很多单相不平衡负责联系起来。当然如果能保证三相平衡对称运行,不接地也可以的。

cof1627024420396:中性点接地不接地同三相负载平衡不平衡半点关系都没有

electricity:恩,应该是。

回复
loyal7
2012年12月28日 16:38:37
7楼
对于与市电(TN系统)切换的400V柴油发电机组,其中性点在机组出线端可不接地,可在切换柜处与市电电源的PE连接,共用一个接地。
回复
co1438651239503
2015年08月25日 07:28:23
8楼
路过学习了!!!

回复
lmoony8
2015年08月27日 13:49:16
9楼
路过学习了!!!

回复

相关推荐

APP内打开