发电机中性点是否需要经避雷器接地?
q1a2z3p4l5
q1a2z3p4l5 Lv.5
2014年04月10日 16:44:27
只看楼主

本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 编辑 发电机—双绕组变压器单元接线中,发电机中性点是否需要经避雷器接地?为什么?发电机电压6.3kV,2500kVA;变压器高压侧38.5kV

本帖最后由 q1a2z3p4l5 于 2014-4-10 16:54 编辑

发电机—双绕组变压器单元接线中,发电机中性点是否需要经避雷器接地?为什么?

发电机电压6.3kV,2500kVA;变压器高压侧38.5kV

免费打赏
starbest2004
2014年04月11日 14:49:16
2楼
根据电力系统一次手册 在不接地直配线发电机中性点应装一台避雷器
回复
火鸟zxcvbnm
2014年04月12日 09:48:36
3楼

根据电力系统一次手册 在不接地直配线发电机中性点应装一台避雷器
回复
小小菲菲
2014年04月10日 16:44:28
4楼
发电机当然会在中性点加装避雷器了,因为发电机电压系统为小接地电流系统,由于发电机定子绕组发生单相接地时,接地点流过的电流是发电机本身及其引出线回路所连接元件(主母线、厂用分支、主变压器低压绕组等)的对地电容电流之和。当接地电容电流超过允许值时,将烧伤定子铁芯,进而损坏定子绝缘,引起匝间或相间短路,故需在发电机中性点采取限制接地电容电流的措施,即考虑发电机中性点采取什么样的接地方式,以保护发电机免遭损坏。发电机中性点的接地方式有:A、中性点不接地:单相接地电流不超过允许值,且中性点装设避雷器,适用于125MW及以下机组;B、中性点经消弧线圈接地:补偿后的接地电流小于1A,定子接地作用于信号,适用于200MW及以上能带单相接地运行的机组;C、中性点经高电阻接地:中性点直接接入或经接地变压器接入高电阻,中性点接入高电阻后可限制过电压和限制接地电流不超过10~15A,但不小于3A,定子接地保护,作用于跳闸,适用于200MW及以上大机组。由于发电机定子绕组发生单相接地时,接地点流过的电流是发电机本身及其引出线回路所连接元件(主母线、厂用分支、主变压器低压绕组等)的对地电容电流之和。当接地电容电流超过允许值时,将烧伤定子铁芯,进而损坏定子绝缘,引起匝间或相间短路,故需在发电机中性点采取限制接地电容电流的措施,即考虑发电机中性点采取什么样的接地方式,以保护发电机免遭损坏。你处的发电机就属于上述中的小接地电流系统,中性点为不接地形式,额定功率12.5MW,要想在定子单相接地时限制住接地电容电流值,保护发电机不受到电容电流的损坏,因此要在中性点处加装避雷器。
回复
liangke80
2014年04月13日 12:34:16
5楼
学习一下!!!
回复
eleveni
2014年04月13日 15:24:09
6楼
学习一下!!!
回复
jxxiaoguohua
2014年04月13日 18:30:53
7楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
liyanjunx
2014年04月13日 21:58:01
8楼
学习了,谢谢。
回复
liu583829685
2014年04月14日 10:18:37
9楼
学习学习!
回复
zhijianyan
2014年04月14日 10:50:58
10楼
学习学习!
回复
水轮发电机
2014年04月14日 16:20:52
11楼
不需要装设,如直配线则要装设。参照DL/T620《交流电气装置的过电太保护和绝缘配合》第7条