直流偏磁对变压器中性点电流、振动和噪声的影响
利用直流偏磁在线监测系统对某变电站内三个变压器(T1–T3)中性点电流和振动信号进行了监测,对22#变压器噪声进行了监测。正常运行时的典型监测结果如表2.1所示。T1 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地) 8.82微米 –0.08A –0.9AT2 振动最大位移 噪声声压级 电流(直接接地) 8.43微米 92.6dB(A) –0.89AT3 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地) 7.62微米 –0.07A –0.84A变压器T1和变压器T3在中性点接电抗器运行时,电流传感器所在中性接地线悬空,没有电流流过,测得的值为误差值。由于电流传感器安装方向是向上即流出地网为正,故直接接地时中性点的直流电流为负值,表示电流流入地网。从表中数据可见正常运行时,中性点直流电流分量很小,均不到1A。变压器T1和变压器T2振动的最大位移相近,变压器T3的最大位移小一些,原因有二:一是由于变压器油箱振动主要是铁心绕组振动传递至油箱表面的,各变压器机械参数并非完全一样,传递过程中衰减有些差别;二是由于
关于变压器中性点接地的问题
“GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范”中的第7节介绍了,单电源和双电源两种情况下的变压器中性点的接地的两种情况。 1 对于单电源系统,TN电源系统在电源处应有一点直接接地,装置的外露可导电部分应经PE接到接地点。 2 对于具有多电源的TN系统,应避免工作电流流过不期望的路径。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统,仅有两相负荷和三相负荷的情况下,无需配出N,PE宜多处接地。 对用电设备采用单独的PE和N的多电源TN-C-S系统和对于具有多电源的TN系统,应符合下列要求:1)不应在变压器的中性点或发电机的星形点直接对地连接。2)变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。3)电源中性点间相互连接的导体与PE之间,应只一点连接,并应设置在总配电屏内。4)对装置的PE可另外增设接地。5)PE的标志,应符合现行