直流偏磁对变压器中性点电流、振动和噪声的影响
qq_1447827824408
2016年03月04日 09:35:36
来自于变压器
只看楼主

利用直流偏磁在线监测系统对某变电站内三个变压器(T1–T3)中性点电流和振动信号进行了监测,对22#变压器噪声进行了监测。正常运行时的典型监测结果如表2.1所示。T1 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地) 8.82微米 –0.08A –0.9AT2 振动最大位移 噪声声压级 电流(直接接地) 8.43微米 92.6dB(A) –0.89AT3 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地)

利用直流偏磁在线监测系统对某变电站内三个变压器(T1–T3)中性点电流和振动信号进行了监测,对22#变压器噪声进行了监测。正常运行时的典型监测结果如表2.1所示。
T1 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地)
8.82微米 –0.08A –0.9A
T2 振动最大位移 噪声声压级 电流(直接接地)
8.43微米 92.6dB(A) –0.89A
T3 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地)
7.62微米 –0.07A –0.84A
变压器T1和变压器T3在中性点接电抗器运行时,电流传感器所在中性接地线悬空,没有电流流过,测得的值为误差值。由于电流传感器安装方向是向上即流出地网为正,故直接接地时中性点的直流电流为负值,表示电流流入地网。从表中数据可见正常运行时,中性点直流电流分量很小,均不到1A。
变压器T1和变压器T2振动的最大位移相近,变压器T3的最大位移小一些,原因有二:一是由于变压器油箱振动主要是铁心绕组振动传递至油箱表面的,各变压器机械参数并非完全一样,传递过程中衰减有些差别;二是由于传感器安装位置并非完全一样,而油箱表面各处的振动也是有差别的。
变压器中性点电流直流分量增大引起振动加剧,噪声增加。测量得到的噪声声压级比较高,这是由于测量位置位于变压器背面墙壁上,周围空间较小,回音严重;另外传感器与变压器的距离也小于标准中规定的距离。