利用直流偏磁在线监测系统对某变电站内三个变压器(T1–T3)中性点电流和振动信号进行了监测,对22#变压器噪声进行了监测。正常运行时的典型监测结果如表2.1所示。T1 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地) 8.82微米 –0.08A –0.9AT2 振动最大位移 噪声声压级 电流(直接接地) 8.43微米 92.6dB(A) –0.89AT3 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地)
T1 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地)
8.82微米 –0.08A –0.9A
T2 振动最大位移 噪声声压级 电流(直接接地)
8.43微米 92.6dB(A) –0.89A
T3 振动最大位移 电流(电抗器运行) 电流(直接接地)
7.62微米 –0.07A –0.84A
变压器T1和变压器T3在中性点接电抗器运行时,电流传感器所在中性接地线悬空,没有电流流过,测得的值为误差值。由于电流传感器安装方向是向上即流出地网为正,故直接接地时中性点的直流电流为负值,表示电流流入地网。从表中数据可见正常运行时,中性点直流电流分量很小,均不到1A。
变压器T1和变压器T2振动的最大位移相近,变压器T3的最大位移小一些,原因有二:一是由于变压器油箱振动主要是铁心绕组振动传递至油箱表面的,各变压器机械参数并非完全一样,传递过程中衰减有些差别;二是由于传感器安装位置并非完全一样,而油箱表面各处的振动也是有差别的。
变压器中性点电流直流分量增大引起振动加剧,噪声增加。测量得到的噪声声压级比较高,这是由于测量位置位于变压器背面墙壁上,周围空间较小,回音严重;另外传感器与变压器的距离也小于标准中规定的距离。