低层住宅的消防流量确定
在《建规》表8.2.2-2中规定民用建筑按照建筑物体积分别对应不同的室外消火栓用水量。在实际设计工作中遇到这样的情况,就是在一个低层住宅(小于4层)小区中,建筑物为双拼别墅和联排别墅。如果严格按照规范选用室外消火栓用水量,则因为联排别墅的长度在60-80米,造成室外消火栓用水量需要20L/s,极端情况下需要25L/s。问题:由于目前小区内生活给水管与室外消防给水管合用,室外消防用水量比例过大,造成生活水质严重变差。个人理解:以联排别墅为例,1:因为是低层住宅,而且每户之间有隔墙(非防火墙),发生火灾蔓延速度相对较慢。即使蔓延也不会在短时间内造成整栋建筑物过火。人员逃生迅速。2:别墅区容积率一般小于1.0,道路相对发达,消防车在附近有位置找到室外消火栓,一般消防车足以胜任消防工作。3:别墅区居住人数相对较少,在发生火灾时生活用水依然保证最大用水量与现实不符。4:按照规范规定确定室外消防流量,则给水管经将达到DN200。造成生活水质严重变差。单独敷设消防管道,也会造成消防用水的水质变坏,到火灾时发生意外堵塞,或者其他管道
【消防】水枪充实水柱、压力和流量的确定问题
一座办公楼5层,体积近4万立米,室外地面到5层消火栓栓口高度16.6米,室外管网压力不到0.30MPa。我的问题:1、按规范此办公楼室内消防用水量15L/S,同时使用3只水枪,每只水枪最小流量5L/S,水枪充实水柱应大于7米,选用水枪直径19mm,在水枪充实水柱等于7米时,水枪需要压力0.09MPa,可此时水枪流量只有3.8L/S,我理解水枪流量应该大于5L/S,而此时的水枪充实水柱为12米,压力为0.17MPa左右,再加上水带及管路等损失,室外管网压力不足,需要上消防水泵增压。并在屋顶增设水箱间,做9立米消防水箱。2、在室外有两条给水管道,DN200及DN300各一条,市政不同意消防水泵直接从管网抽水,我打算在水泵间设一座水箱供消防泵抽水,从两条给水管上各接DN150的水箱上水管。此水箱容积是否按5-15分钟消防泵吸水量确定。室外消防水池我认为没有必要设,在室外两条给水管上各按25L/S的室外消防用水量设两座室外消火栓就可以。室外也没必要做环状管路,室内消防立管两条一环就可以。以上两条是我对规范的理解,大家觉得是否正确?