只看楼主
为什么消防泵要12根线,排烟风机要8根线,消火栓启泵线要4根线。芯数=实际信息点数+预留量。问下消防泵的信息点数有哪些,如何确定,排烟风机和火栓泵的信号又有哪些,如何确定这些信号?
为什么消防泵要12根线,排烟风机要8根线,消火栓启泵线要4根线。
芯数=实际信息点数+预留量。
问下消防泵的信息点数有哪些,如何确定,排烟风机和火栓泵的信号又有哪些,如何确定这些信号?
ljj6364
2011年07月14日 11:15:17
2楼
同问,一般我们都是4跟线。
回复
crazyboy
2011年07月14日 17:25:11
3楼
要看功能和选用的控制回路的方式。消火栓泵起泵线,除去上传火警系统的信号总线,有2芯是接入起泵回路,2芯是取个电源点亮消火栓箱内的指示灯(算是个起泵信号反馈);消防风机,启动停机,故障报警,运行信号返回,粗略算8芯;消防泵特殊些,启动停机,故障报警,运行信号返回,由于有的控制回路里主备泵的起停泵线是分别引入的,所以粗略算12芯
回复
相关推荐
上海一高层住宅消防泵瘫痪被责令整改
建筑消防给水
2022-08-30 09:46:55
7.1 泡沫消防泵站与泡沫站
建筑消防给水
2022-08-25 10:52:32
消防泵房重,消防水泵吸水管与消防水池出水总管,两者管径大小关系及要求
建筑消防给水
2022-08-19 11:13:18
消防泵的工作原理是什么?
建筑消防给水
2022-08-11 13:05:40
消火栓系统及消防泵房设备安装
电气工程原创版块
2022-08-04 13:19:30
T/CECS 718-2020 柴油机消防泵组技术规程
建筑消防给水
2022-08-02 14:02:04
消防泵入口处压力表问题
建筑消防给水
2022-07-28 16:46:43
消防泵上可以用橡胶接头吗?
建筑给排水
2022-07-22 09:32:24
星三角启动90千瓦的消防泵,启动瞬间电流290A,这正常吗
电气工程原创版块
2022-07-13 09:05:15
消防泵分类及工作原理图文解析
电气资料库
2022-05-31 13:16:28
FM认证对柴油消防泵的要求
建筑消防给水
2022-04-27 09:27:58
可视数据消防泵———让您在消防验收后还能睡个安心觉
建筑消防给水
2022-04-11 09:43:54
消防泵房能设置于丙类厂房嘛
建筑消防给水
2022-03-18 15:46:10
消防泵房能设置在丙类厂房嘛
建筑消防给水
2022-03-18 15:43:03
关于消防泵泄放压力、稳压泵稳定压力的疑问
建筑消防给水
2021-10-15 17:06:12
【官方通知】商品房销售信息应公示消防泵站、消防水箱、消防控制室!
注册消防工程师
2021-08-12 15:17:41
消防泵分类、故障分析、维修终极汇总!
建筑给排水
2021-06-24 17:21:38
水电房 里面一套无负压 两组消防泵 ,需要做什么检验批资料?
建筑消防给水
2021-04-14 21:53:12
消防泵的七大“酷刑”,你中招了吗?
建筑给排水
2021-01-28 10:09:03
什么情况下可以不设置泡沫消防泵
市政给排水
2020-12-18 17:23:24
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开