厂区消防泵流量如何选择
zenghb12
zenghb12 Lv.2
2012年03月30日 15:12:00
只看楼主

一个粮油加工厂区,其中有8个车间,消火栓用水量分别是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s请问我消防泵的流量选择时,是去两栋最大消防用水量的的建筑选择还是所有车间消防用水量叠加?这个厂区所有车间屋面都无法设置高位水箱,在消防泵房里面是否要设置稳压装置?

一个粮油加工厂区,其中有8个车间,消火栓用水量分别是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s请问我消防泵的流量选择时,是去两栋最大消防用水量的的建筑选择还是所有车间消防用水量叠加?这个厂区所有车间屋面都无法设置高位水箱,在消防泵房里面是否要设置稳压装置?
免费打赏
synwfx
2012年03月30日 16:00:21
2楼
根据《建筑设计防火规范》8.2.8条规定,看你的工厂面积,仔细看下这条规范。里面有你想要的答案。
回复
zenghb12
2012年03月31日 10:19:19
3楼
非常感谢你的回复,那条规范主要是讲消火栓的布置,我想请教一下,消防泵流量是怎样选择的,这个厂区占地面积75000平方米左右,建筑总面积大概是10000平方米左右。
回复
sky019
2012年03月31日 10:48:50
4楼
看到这个问题有点不太清晰。
一个工业厂区,首先要定位你所做的厂房或车间生产火灾危险性是哪一类的,你有8个车间,那么这8个车间中,按照《建筑设计防火规范》第8.22条表8.2.2-2来确定最不利车间的室外消火栓用水量,再根据8.4.1条表8.4.1来确定车间室内消火栓用水量,这样你就得出了最不利车间室内、外消火栓总用水量。如果室内还有其他用水量的话,再加上室内其他消防用水量,根据这个来确定消防泵的流量。工业厂区还有另外一种情况就是设有液化石油气站或油罐区,如果液化石油气站或油罐区的消防用水量比最不利车间室内、外消防用水量大的话,这时就得以液化石油气气化站或油罐区为工业厂区消防最不利点,要以液化石油气站或油罐区的消防用水量来选泵。
从你提问的字面上来理解消防泵应该选33L/S。因为33L/S为最不利的消防用水量,但这个33L/S必须车间室内外的消火栓用水量。
建议你还得仔细阅读理解《建筑设计防火规范》。
回复
zenghb12
2012年04月02日 16:21:02
5楼
谢谢你的回复,我已经清楚了!还想请教一下,怎样解决消防泵自灌引水的问题。我的消防泵房根据业主要求做在消防水池上面,不满足自灌,不能保证发生火灾时水泵能正常供水。