请教消防泵流量与管径的关系?
jycbb
jycbb Lv.2
2006年02月22日 21:28:27
只看楼主

本人对供水是外行,想请教各位一个很菜的问题:如果消防泵标明的流量是30L/S,是不是只要这个泵一启动就能达到这个流量,会不会受其它因因素的影响而变化?另外,连接泵的输出水管的管径粗细对流量有没有影响。如果这个消防泵启动了,外接的是100MM的管子和外接200MM的管子内流量是一样的还是有什么不同?谢谢专家解答!

本人对供水是外行,想请教各位一个很菜的问题:如果消防泵标明的流量是30L/S,是不是只要这个泵一启动就能达到这个流量,会不会受其它因因素的影响而变化?另外,连接泵的输出水管的管径粗细对流量有没有影响。如果这个消防泵启动了,外接的是100MM的管子和外接200MM的管子内流量是一样的还是有什么不同?
谢谢专家解答!
marlboro777
2006年02月22日 21:55:55
2楼
每个泵都有一个扬程及流量曲线,具体可以问厂家提供!
管子粗细对流量不影响,但是水的沿程水头损失会受影响。
PS:本人不是专家,个人看法
回复
jycbb
2006年02月22日 22:08:54
3楼
每个泵的扬程是不是可以变化的?还是泵的压力是可以变化的,随着压力变大流量也会变大?压力和流量的关系公式是怎样的?
回复
jycbb
2006年02月23日 00:39:52
4楼

麻烦哪位热心人解答一下啊
回复
marlboro777
2006年02月23日 10:11:05
5楼
每个泵都有个特性曲线,各个厂家不同!建议你找个厂家的样本就能一目了然了,你问这种比较宽泛的问题不好回答呢
回复
jycbb
2006年02月23日 10:28:42
6楼
谢谢楼上的回答,我想知道已知管径和和管道两端的压力差如何算出管道内水的流量,不知有没有这方面的公式?
举个例子:一台消防泵的扬程是20m,100mm的管径,在高于消防泵10m处管道出口处的流量是多少?
回复
marlboro777
2006年02月23日 10:59:34
7楼
消防泵不是这样计算的!因为每个泵不同,扬程20m的泵,额定流量有可能是10L/S,有可能是50L/S,怎么可能计算呢?
回复
jycbb
2006年02月23日 11:55:24
8楼

如果假设这个扬程20M的泵的额定流量是10L/S,那么在高于泵10M处管道口的流量能否算出来?
回复
marlboro777
2006年02月23日 14:11:11
9楼
楼主陷入误区了,消防泵的计算从来都是从后面用水点返推到泵来计算流量和扬程的,没有先定好流量和扬程然后向用水点计算这样的做法!
回复
jycbb
2006年02月23日 14:20:38
10楼

谢谢了!
但假如没有消防泵的话,比如接市政供水的管道,市政供水的压力假设为2公斤,那么要送到一幢3层10米高的楼上的话,底楼的流量肯定和三楼的流量是不同的,这种情况下能不能算出一楼和三楼管道内的流量呢?
回复
f_jg2003
2006年02月23日 18:32:20
11楼
楼主你可以这样假设:选择泵的水力曲线在很大范围内很平的那种,那么这个泵在很大的流量范围内水压基本是相同的,你还可以假设是从市政管网接出的,而且市政管网够粗,你用水而不致引起大的压力降,那么这个供水点到用水点的压差你就可以用2KG之类的。
知道了压差,根据你计算的管网高差及局部阻力大约占多少比例等算出比摩阻,查表就知道流量及流速了。
还有另一种算法:先假设一个管网流速,算出管网总的压力损失,然后可以根据压差=SQ*Q来画管网特征曲线,从曲线上你可以随意查出各压差下的流量了。当然不要把高差算进压差。
回复

相关推荐

APP内打开