请教消防泵流量与管径的关系?
jycbb
jycbb Lv.2
2006年02月22日 21:28:27
只看楼主

本人对供水是外行,想请教各位一个很菜的问题:如果消防泵标明的流量是30L/S,是不是只要这个泵一启动就能达到这个流量,会不会受其它因因素的影响而变化?另外,连接泵的输出水管的管径粗细对流量有没有影响。如果这个消防泵启动了,外接的是100MM的管子和外接200MM的管子内流量是一样的还是有什么不同?谢谢专家解答!

本人对供水是外行,想请教各位一个很菜的问题:如果消防泵标明的流量是30L/S,是不是只要这个泵一启动就能达到这个流量,会不会受其它因因素的影响而变化?另外,连接泵的输出水管的管径粗细对流量有没有影响。如果这个消防泵启动了,外接的是100MM的管子和外接200MM的管子内流量是一样的还是有什么不同?
谢谢专家解答!
jycbb
2006年02月23日 18:50:56
12楼
谢谢楼上的热心解答!
高差为什么不算进压差,市政管网供水点到用水点的压差2KG是到底层的压差吧,如果到10M的楼上的话,如果不计算局部阻力的话,压差是不是就剩1KG了?不好意思,我对这些一窍不通,请不要见笑了。。。
回复
f_jg2003
2006年02月23日 19:03:36
13楼
也就是说总供水压力需减掉高程差。算到楼上,作用在管网上的压力差可以认为剩1KG了,但不是在楼上有1KG的压力。
回复
jycbb
2006年02月23日 19:16:58
14楼
压力差剩1公斤,那么此时的压力大概有多少,是不是1KG减去管道阻力?
回复
f_jg2003
2006年02月23日 19:20:38
15楼
可以这样理解。
回复
jycbb
2006年02月23日 20:11:46
16楼
感谢楼上各位的解答,学到了一些知识!
回复

相关推荐

APP内打开