关于消防竖管流量的问题,与各位讨论。
.关于消防竖管的流量,在高规与低规中的表格均有确定。但我一起对此不甚理解,现予提出我的想法,抛砖引玉,交流一下。高规中的说明提到:四、消防竖管流量的确定:高层建筑内任何一部位发生火灾,需要同层相邻两个消火栓同时出水扑救,以防止火灾蔓延扩大。当相邻两根竖管有一根在检修时。另一根应仍能保证扑救初起火灾的需要。因此,每根竖管应供给一定的消防用水量低规中的说明提到:每根竖管最小流量不小于5L/s时,按最上1层进行计算;每根竖管最小流量不小于10L/s时,按最上2层消火栓出水计算;每根竖管最小流量不小于15L/s时,应按最上3层消火栓出水计算。由此,我的理解是:消防竖管的流量规定,并非正常情况下灭火需要,即考虑相邻消防竖管检修时,由此根竖管仍能保证扑救初起火灾的需要而划定的,其计算模型对应的是最顶上不同层的一根竖管上出水的情况。就是做为一种计算方式。