关于消防屋顶加压泵的流量
beliyo
beliyo Lv.3
2007年05月10日 09:30:18
只看楼主

在设计规范里要求加压泵的流量不大于一个消火栓的流量5L/S。或者一个喷头的流量1L/S。如果合用加压泵,则要求流量不大于1L/S。 在消防加压泵的那个国标图集里更是有准确的数据可选。这样选流量是为了能及时的感受到压力讯号以便及时启泵,是有道理的。 我的问题是 1.以上的考虑都是要求在10秒内消防泵能自动启动。既然泵能自动启动,那么屋顶水箱就没必要有十分钟的水量。可只要大于十秒的加压泵流量就可以,是不是。

在设计规范里要求加压泵的流量不大于一个消火栓的流量5L/S。或者一个喷头的流量1L/S。如果合用加压泵,则要求流量不大于1L/S。 在消防加压泵的那个国标图集里更是有准确的数据可选。这样选流量是为了能及时的感受到压力讯号以便及时启泵,是有道理的。
我的问题是
1.以上的考虑都是要求在10秒内消防泵能自动启动。既然泵能自动启动,那么屋顶水箱就没必要有十分钟的水量。可只要大于十秒的加压泵流量就可以,是不是。
2.在10秒内,加压泵的流量根本不能满足任何一个系统的流量需要。在两个系统合用时更是如此。那么在10秒内怎么能保证消防水量呢?
免费打赏

相关推荐

APP内打开