有哪位大侠指点一下:目前设计工作中遇到一个工业场地,欲设置消防炮系统进行防火隔断,不知道这样是否可行呢?有没有相关的规范标准可供参考,谢谢
有哪位大侠指点一下:目前设计工作中遇到一个工业场地,欲设置消防炮系统进行防火隔断,不知道这样是否可行呢?有没有相关的规范标准可供参考,谢谢
2楼
消防炮对“点”灭火,而防火分隔需要的“面”。故不可以。
可做防火分隔水幕。
回复
3楼
没听说过!哈哈哈!
回复
4楼
做水幕是比较好的办法了吧??
回复
5楼
没有哪个规范允许这样 不可以
回复
6楼
一楼回答正确,不可以消防水炮功能和消火栓或喷淋系统一样,怎么能做防火分隔呢,分隔还是做防火卷帘好一些。
回复
7楼
防火分隔水幕属于防火系统,水炮是灭火系统,两者功能不同。设防火分隔水幕应参考自喷规范4.2.10条。
回复
8楼
路过学习
回复
9楼
防火分隔水幕属于防火系统,水炮是灭火系统,一个对面,一个对点
回复
10楼
规范上还真没听说水炮能做防火分隔作用
回复
11楼
防火分隔采用水幕系统,水炮难以起到防火分隔作用,二者作用有别。
回复