消防炮系统作为防火分隔
boyliyanhua
2012年10月12日 15:53:41
只看楼主

有哪位大侠指点一下:目前设计工作中遇到一个工业场地,欲设置消防炮系统进行防火隔断,不知道这样是否可行呢?有没有相关的规范标准可供参考,谢谢

有哪位大侠指点一下:目前设计工作中遇到一个工业场地,欲设置消防炮系统进行防火隔断,不知道这样是否可行呢?有没有相关的规范标准可供参考,谢谢
免费打赏
pangjiang27
2012年10月12日 18:23:44
2楼
消防炮对“点”灭火,而防火分隔需要的“面”。故不可以。

可做防火分隔水幕。
回复
dq119
2012年10月12日 20:35:56
3楼
没听说过!哈哈哈!
回复
daainn
2012年10月15日 16:46:52
4楼
做水幕是比较好的办法了吧??
回复
小鱼得水
2012年10月15日 19:35:34
5楼
没有哪个规范允许这样 不可以
回复
zhuzg110
2012年10月16日 08:10:18
6楼
一楼回答正确,不可以消防水炮功能和消火栓或喷淋系统一样,怎么能做防火分隔呢,分隔还是做防火卷帘好一些。
回复
ehz_97
2012年10月16日 16:50:14
7楼
防火分隔水幕属于防火系统,水炮是灭火系统,两者功能不同。设防火分隔水幕应参考自喷规范4.2.10条。
回复
leao1225
2012年10月16日 16:59:08
8楼
路过学习
回复
jasmaid
2012年10月17日 07:48:40
9楼
防火分隔水幕属于防火系统,水炮是灭火系统,一个对面,一个对点
回复
zp_ks
2012年10月18日 10:39:47
10楼
规范上还真没听说水炮能做防火分隔作用
回复
e起沉默
2012年10月26日 14:00:07
11楼
防火分隔采用水幕系统,水炮难以起到防火分隔作用,二者作用有别。
回复