关于消防炮的设置,有什么规范可循么?为什么要设置消防炮呢?
xiaodonkey110
2014年06月04日 13:40:04
只看楼主

是因为不想设置喷淋,设置消防炮省钱吗?我是刚刚学做水的小白菜,求大神带。{:1_105:}

是因为不想设置喷淋,设置消防炮省钱吗?我是刚刚学做水的小白菜,求大神带。{:1_105:}
xiaodonkey110
2014年06月04日 13:43:57
2楼
人工顶。
回复
pengxuejin
2014年06月05日 09:39:57
3楼
固定式消防炮是用来代替消火栓的,有些大空间不方便设置消火栓,就可以采用消防炮。楼主可以去火车站看看,有见用地下式消火栓和水炮的。楼主所说的水炮应该是大空间智能型主动喷水规程里的那个水炮,那就是一个大喷头,主要是因为自动喷水闭式系统受到层高限制时,可用来代替喷淋的。另外,这东西似乎也不省钱,光一个喷头,好几万呢
回复
xiaodonkey110
2014年06月05日 11:03:30
4楼
pengxuejin 发表于 2014-6-5 09:39 固定式消防炮是用来代替消火栓的,有些大空间不方便设置消火栓,就可以采用消防炮。楼主可以去火车站看看, …好吧,谢啦。还有个问题请教下,那个配电室的气体灭火系统一般是由专业的厂家来设计的么?还是我们自行确定?
回复
paincn123
2014年06月05日 11:46:23
5楼
气体灭火是让消防公司设计施工一体化的
回复
huangzhimin
2014年06月05日 14:05:48
6楼
可参见国家给排水标准图《室内固定消防炮选用及安装》(08S208)。
回复
pengxuejin
2014年06月05日 22:41:07
7楼
lvxiaoyu123 发表于 2014-6-5 11:03 好吧,谢啦。还有个问题请教下,那个配电室的气体灭火系统一般是由专业的厂家来设计的么?还是我们自行确 …这个比较简单,我通常是在图上画成初设深度(并给相关专业提资料),然后说明交代一下,设备超标后由专业厂家深化设计。这个不能省略,就算不画,也要在说明上交代配电室射气体灭火系统,不然审图通不过。
回复
xiaodonkey110
2014年06月06日 08:38:50
8楼
pengxuejin 发表于 2014-6-5 22:41 这个比较简单,我通常是在图上画成初设深度(并给相关专业提资料),然后说明交代一下,设备超标后由专业 …恩,我们是报消防的时候消防大队给提的意见
回复
一生为水
2014年10月10日 10:11:24
9楼
消防炮做得好的厂家有哪些啊????????
回复
老妖未千年
2015年01月07日 14:38:03
10楼
pengxuejin 发表于 2014-6-5 09:39 固定式消防炮是用来代替消火栓的,有些大空间不方便设置消火栓,就可以采用消防炮。楼主可以去火车站看看, …“固定式消防炮是用来代替消火栓”?貌似没有规范这样说吧,无规范可循,设计能这样做吗?