智能消防炮的安装及调试工法
fsh_qwe
fsh_qwe Lv.5
2013年10月16日 11:20:20
只看楼主

1.智能消防炮 随着经济技术的发展,大型会展中心、会议室、多功能场馆、体育场馆等高大空间建筑物也越来越多。由此类场所发生的火灾也随之增加。 如果大面积安装喷洒喷头会造成:一结构上不合理,二作用效果受高度影响大。基于此,目前对会展中心、会议室、体育馆、仓库等高大空间建筑物内的灭火系统大多采用与火灾探测器联动定点扑救的智能消防炮系统。该系统无论在施工工期、劳动力投入、安全防护、灭火实际效果等方面都有着传统消防喷淋不可比拟的优势。我们根据工程中的实践,利用系统工程的原理,合理运用科学的手段,在实践中总结形成了智能消防炮系统安装及调试工法。



1.智能消防炮

随着经济技术的发展,大型会展中心、会议室、多功能场馆、体育场馆等高大空间建筑物也越来越多。2.2智能消防炮灭火系统和报警系统有效的结合;

2.3接入自动定位系统,进行消防炮的水平和垂直调节,以及喷嘴角度的调节,火灾发生时自动指向火源点,定点准确、灵敏度高;

2.4可远距离控制;

2.5重量轻,外型尺寸紧凑,维修简便。


3.适用范围

广泛适用于会展中心、体育馆、影剧院、博物馆、科技馆、大型厂房、仓库、商场等高大空间场所。


4.工艺原理

工作原理:智能消防炮系统是集单片机技术、红外、紫外传感技术、机械传动技术于一体的全自动灭火装置。通过前端探测系统采集现场红外图像,中央控制器采用图像处理的手段对发生在控制区域内的火灾进行侦测和定位,打开相应的联动设备并控制水炮进入喷水灭火操作。形成完整的自动探测-自动定位-自动喷水灭火系统。

免费打赏
fsh_qwe
2013年10月16日 11:21:45
2楼

5.工艺流程及操作要点

5.1安装调试流程图


5.2水炮安装要点

水炮安装时需根据消防防护对象和范围以及建筑物的净空高度、平面尺寸、配置物、架的分布情况进行准确合理的布置。布置间距要考虑室内任何地方能有一只水炮的射程可以达到。


5.3控制系统安装要点

控制系统的主要设备有电源控制箱、电磁阀控制电源、信息处理主机组成。

5.3.1控制箱

控制箱是与水炮配套使用的专用电源控制器。其连接线输入AC220V,输出两组DC12V/2A和四组无源触点。电源控制器上接头连接外电源线束,另一端连接到水炮的接头上,应用锁帽拧紧。

控制系统的电源控制箱安装方式分为隐蔽式和壁挂式两种。安装必须垂直,安装高度为底边距离地面1.5m。

5.3.2电磁阀

电磁阀选用AC220V电源供电(不宜选用漏电保护开关),其连接线与电源控制器一组无源结点串入电源使用,并作防水处理。电源控制器金属外壳和金属支架应做接地保护,接地线应与电气保护接地干线相连接。

5.3.3信息处理机

信息处理机是大空间火灾安全监控系统和智能消防炮系统的信息处理和控制核心设备。集火警确认、联动控制、图像监控及智能消防炮定位灭火于一体,并能与其他系统联网。一般安装在消防控制中心。安装的具体标准和要求按照设计要求。安装时须注意:设备基础要固定牢固,并做好防水处理,电源线及控制线做好分类标识,连接牢固清晰到位,不可错接、漏接。

5.3.4接线检查

在控制线和电源线安装后,检查各个线路连接的正确性,确保控制线路和电源的畅通。


5.4水炮管网安装要点

5.4.1消防水炮管网系统

消防水炮管网系统同其它消防自动喷水灭火系统相比在原理上基本一致,系统由管网、阀门、水泵组成。

5.4.2球阀的安装

球阀选用全铜质阀门,安装在配水管末端,螺纹连接的密封填料应均匀附着在配水管的螺纹部分,拧紧螺纹时不的将填料挤入配水管内,连接后,应将连接处外部清理干净,球阀的扳手部分安装要在管网上方,方便以后操作。

5.4.3电磁阀的安装

电磁阀选用全铜质阀门,靠近水炮水平安装,在球阀后面,接口口径为DN50。中间用50mm~100mm热镀锌钢管螺纹连接,安装时必须保证水流方向与阀体指示方向一致。

5.4.4水泵的安装

水泵安装前基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺拴孔位置必须符合设计要求。水泵的安装技术要求要按下表检验:

5.4.5在管网安装完毕后,立即进行冲洗管网、水压试验等步骤,确保系统的完好性。


5.5系统调试要点

5.5.1系统的检测

在整个系统调试前对设备和系统进行一次全面的检测。

(1)控制系统的检测

系统接通电源后,系统开始进行自检。自检后对水炮火灾探测器探测点进行地址码编写。编好后再进行一次系统检测。

(2)电磁阀的检测

对电磁阀进行自动控制模式和手动控制模式下启动的控制检测。无论在自动控制模式和手动控制模式下都能启动电磁阀。

(3)电机的检测

在给电机控制信号后,消防炮上的电机正常工作。

5.5.2系统调试要点

完成所有检测工作后,对系统进行调试。


(1)初步调试

通过设定模拟信号检测探测器、控制模块、电磁阀,控制电机、水泵的扫描、定位、启动、通信、复位的信号传输等工作。

(2)联动调试

联动调试就是进行水炮防控点点火试验。是检验水炮的试验启动时间、射水流量、保护距离、保护半径等是否满足设计要求。

在点火数秒之后应有如下反应:

①自动控制模式下,火灾探测器迅速报警,火焰定位器自动向着火点定位,炮口迅速对准火焰自动开阀喷水、扑灭火焰。火焰扑灭之后,系统自动关闭电磁阀,炮口回复到初始状态,火灾探测器进行新一轮的火灾探测与监控。

②人工控制模式下,操作者使用手动控制盘来实现消防水炮的各种功能。

③联动调试在业主统一组织下进行,试验现场除试验用明火外,没有其它明火。试验后做好保护工作,关闭所有设备。避免其他工程作业时对现场设备的损坏或造成水炮的误动作而带来不必要的损失。


6.质量控制

6.1本工法执行下列标准

《消防炮通用技术条件》(GB19156)

《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166)

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)

《小型(智能)建筑工程质量验收规范》(GB50339)

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)


7.效益分析

7.1与传统消防喷淋相比,可以缩短施工工期,减少劳动力的投入,节省人工费。



回复
正邪双子
2013年10月17日 10:51:20
3楼
好东西,谢谢分享
回复
小男188
2013年10月17日 10:53:37
4楼
正好考滤使用呢,谢谢了
回复
ulfnsse
2013年10月17日 11:17:28
5楼
谢谢楼主分享,学习了。
回复
王瑞成
2013年10月17日 16:01:26
6楼
好东西,谢谢分享
回复
王瑞成
2013年10月17日 16:11:15
7楼
谢谢楼主分享,学习了
回复
m2639283916
2013年10月18日 09:30:58
8楼

谢谢楼主分享,学习了。
回复
erdan12
2013年10月18日 09:47:30
9楼
:):):):):):):):):)
回复
海阔天空0
2013年10月19日 10:22:31
10楼
安装调试流程图在哪里?!
回复
schumi_cc
2013年10月19日 16:42:13
11楼
谢谢楼主 楼主辛苦了
回复

相关推荐

APP内打开