消防应急照明与智能疏散指示系统设计探讨
neuy_25141
neuy_25141 Lv.10
2015年06月13日 18:58:00
来自于照明工程
只看楼主

1 火灾应急照明火灾应急照明顾名思义是当火灾时用于疏散逃生具备的应急照明。火灾应急照明包括两部分:备用照明和疏散照明。备用照明定义是为供工作人员在火灾发生时需要继续工作场所的照明。这些工作场所主要是些消防工作区域,例如:消防控制室、电话总机房、配电房、发电站、水泵房、风机房等。这些区域规划新的《民规》规定备用照明最少持续供电时间要大于或等于180min,照度不低于正常的照明照度。还有在建筑高度超过100m的高层民用建筑的避难层及屋顶直升机停机坪的备用照明也要求最少持续供电时间为大于或等于60min,照度不低于正常的照明照度水平。有人会问为什么消防工作区域的备用照明需要这么长的供电时间呢?由于工作人员要在里面工作完之后才能撤离工作区域、熄灭备用照明,所以其使用时间比较长。除了备用照明外,火灾应急照明最重要的是疏散照明。火灾实例证明,有的建筑火灾造成严重的人员伤亡事故,其原因固然是多方面,但跟有无疏散照明和疏散指示标志有着密切的关系。疏散照明定义是为供人员疏散而设置在疏散路线上的各种指示标志和照明,需要的时间较短,但是要求高一些。在《高规》GB50045-95里第9.2.6条规定:应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池做备用电源,且连续供电时间应大于或等于20min;高度超过100m的高层建筑连续供电时间应大于或等于30min.而新的《民规》已经把大多疏散区域的疏散照明最少持续供电时间提高为应大于或等于30min.说明了国家对火灾应急照明的更加重视。

1 火灾应急照明
火灾应急照明顾名思义是当火灾时用于疏散逃生具备的应急照明。规范除了对火灾应急照明的最少持续供电时间和照度有规定外,新的《民规》还对应急照明电源提出了新的要求:(1)当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱提供该分区的应急照明电源。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路按防火分区设置应急照明配电箱采用树干式供电;(2)当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路按防火分区设应急照明配电箱树干式供电;(3)高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路采用树干式供电;(4)备用照明和疏散照明不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。上述规定有效保证了应急照明电源供电的可靠性,使其电源供电回路独立,与其它消防供电设备电源有所区别,对火灾应急照明电源提出了更高的要求。
2 智能疏散指示系统
虽然规范对火灾应急照明有了更高的要求,但是在实际工程应用中,还是存在种种的问题和消防隐患。比如设计人员没有按照规范设计疏散照明有足够的照度,火灾发生时为了防止触电和通过电气设备、线路扩大火势,需要及时切断起火部位及其所在防火分区的电源,这时如果应急照明没有足够的照度,人们在惊慌中势必产生混乱,加上烟气作用,更难准确判断出最佳的逃生路线。另外,如果是高层建筑在安全疏散方面还有许多不利因素:一是层数多,垂直疏散距离长,则疏散到地面或其它安全的场所的时间要相应增加;二是规模大、人员多疏散通路设置不合理,拐弯多,宽窄不一,容易出现混乱拥挤情况,进而影响安全疏散;三是施工时各种竖向管井未作好防火分隔处理或处理不合要求,火灾时拔烟、拔火作用大,导致蔓延快,给安全疏散增加了困难。其次,对于疏散指示和安全出口指示灯灯具各厂家大小不一,风格各异,有些字体太小,有些图像模糊不好理解等都会增加安全疏散的困难。除了上述问题,还有一个很重要的问题。传统的应急疏散照明灯具都是自带蓄电池的,验收时还没什么问题,等到大楼使用1、2年后电池由于充放不当,老化等问题出现,维修人员又没有及时发现更换,最终会导致应急照明失效,使火灾发生时逃生存在了安全隐患。为了更好地解决这一系列应急疏散照明的问题,新一代的智能疏散指示系统产品就应运而生。智能疏散指示系统跟传统的疏散系统的不同之处在于:智能疏散系统是由通讯主机(控制器、可带电源)、分机(区域控制器)、LED应急疏散照明灯具、线缆等组成。系统内每个终端设备都有独立的地址编码,系统可以对任何终端灯具实时在线巡检,并显示所有终端灯具状态。当任一设备发生故障时,能发出声光报警信号,排障后,报警能自动消除;系统内的灯具还具有频闪、语音、灭灯等功能。智能疏散指示系统比传统应急指示灯优越的地方就是当发生火灾时,系统根据火灾报警系统的联动信息,系统自动生成疏散预案(逃离火灾现场的最快,最佳路线),灯具立即转入应急状态启动频闪、语音功能,关闭通往危险区域的指示灯,开启通往安全区域或安全疏散通路的指示灯,同时开启应急照明灯具,使人员第一时间逃离火灾区域。智能疏散系统很好地解决了传统应急照明灯具电池的老化、故障无人知晓等问题,安全出口指示灯具并且增加了语音功能(中英文发音:“这里是安全出口。”),还能通过联动信息分析通过频闪、灭灯功能,制定最佳的逃生方案,这样就能有效解决高层建筑在安全疏散方面的许多不利因素。智能疏散指示系统在类别上还分为4种类型,适合不同项目规模中选用,它们是:(1)自带电源独立控制型系统;(2)集中电源独立控制型系统;(3)自带电源集中控制型系统;(4)集中电源集中控制系统。以上类型的选择宜按照火灾自动报警系统的保护等级进行。特级和重要一级的公共建筑应选择第3或第4类系统;一级和重要二级的公共建筑及高层住宅宜选择第3或第4类系统,也可以选择第1或第2类系统;其它建筑宜选择第1类系统。
3 智能疏散指示系统在工程上的实际应用
某超高层办公楼,地下四层,地上101层,本工程火灾保护对象为特级,设智能疏散指示系统,采用集中控制型消防应急灯具系统,中央控制器主机设在地下一层消防控制中心。灯具从防火分区的应急照明配电箱取AC220V电源,并自带镍氢电池;光源采用LED超高亮度白光,地面标志的达到IP65等级。电源线缆采用WDZAN-BYJ(E)-2×2.5+E2.5,通讯线采用WDZ-RVSP-2×1.5。布点原则:(1)在消防控制中心、发电机房、高低压配电室、消防水泵房、防排烟机房,网络电话总机房、避难层、屋顶直升机停车坪以及在火灾时仍需坚持工作的其它场所设备用照明,并且不低于正常照明照度;(2)在楼梯间、前室、疏散通道、消防电梯间,会议、办公、多功能厅、避难层、地下室等大开间设置了疏散照明,间距约8m一个;并且在各安全出口处和疏散走道分别设置安全出口指示灯和疏散走道指示灯,主要的安全出口指示灯具有语音功能,疏散走道指示灯具有频闪、灭灯等功能、设置间距不超过20m,拐角处小于或等于1m设一个。
4 结束语
根据以上的工程设计实例应用,智能疏散指示系统确实比传统的疏散指示更人性化、更智能化、更加节能,但仍存在缺点。智能疏散指示系统要求设计人员对系统设计要十分熟悉,而且由于增加了通讯线缆,无形中增加了设计人员的工作量,加上大型公建二次装修的建筑大幅度修改,造成了智能疏散系统改动非常大,很容易出错。另外,智能疏散系统生产厂家不多,有些厂家为求利润仿制知名品牌,但是技术不过关,造成完工后调试不过关,系统总体造价偏高等因素都会制约智能疏散系统的发展和推广。
免费打赏
潍坊华为
2015年07月28日 10:38:30
2楼
说的很详细,学习了!
回复
doudou509
2016年01月21日 23:50:19
3楼
某超高层办公楼,地下四层,地上101层,本工程火灾保护对象为特级,设智能疏散指示系统,采用集中控制型消防应急灯具系统,中央控制器主机设在地下一层消防控制中心。灯具从防火分区的应急照明配电箱取AC220V电源,
据我所知,智能应急照明灯具一般是接到区域控制器,而区域控制器则从该防火分区的应急照明配电箱取AC220V电源,而不是灯具直接接到防火分区应急照明配电箱。
假设,某标准层为一个防火分区,该层没有需要设置备用照明的场所,那么就出现一个问题:按应急照明配电箱按防火分区设置,那么该层应设一个应急照明配电箱,此时这个应急照明配电箱的出线回路只需要出一路WDZAN-BYJ(E)-3x2.5接到该层的智能应急疏散照明区域控制器即可,这个回路最多几百瓦,甚至更小。 一般情况下,该层应急照明箱进线会选到WDZAN-YJ(F)-5*10(或6),双切为25A。就出现大开关接小负荷。觉得很浪费,与目前提倡的节能背道而驰。
不知道有没有什么好的解决方法?
回复
卤蛋龙
2016年02月01日 10:22:15
4楼
顶一顶,改天下
回复
hyjiajia20060318
2016年02月12日 11:52:34
5楼
感谢分享。
回复
lwq1982127227
2016年11月01日 11:52:28
6楼
多学习下了不错啊
回复
cucui
2016年12月15日 10:47:23
7楼
很好的资料!
回复
lygzlc1206
2016年12月15日 13:32:33
8楼
顶一下,学习中
回复
co1477377825488
2017年01月19日 11:08:10
9楼
谢谢楼主了
回复
流星雨0518
2017年02月06日 10:10:51
10楼
doudou509 发表于 2016-1-21 23:50 某超高层办公楼,地下四层,地上101层,本工程火灾保护对象为特级,设智能疏散指示系统,采用集中控制型 …消防应急照明配电箱大开关小负荷是一个很常见的问题,一般应急照明配电箱负荷都很小。如果防火分区面积较大,则应急照明回路和疏散指示回路大约需要5~8回路,则不算学浪费,如果防火分区面积较小,可以考虑两个防火分区用一个配电箱,各防火分区由专用回路供电即可。
回复
wt999
2017年04月30日 06:17:27
11楼
感谢楼主的有私奉献
回复

相关推荐

APP内打开