本帖最后由 造杯水 于 2016-5-21 09:31 编辑 今天我们建筑给排水设计时空群里讨论一个问题就是消防泵泄压阀的泄压值按那个规定? 水力控制阀应用设计规程_CECS144:2002里规定:泄压阀的整定不应小于系统工作压力加0.1MPa 15S509(消规图集)P40里写到:超压泄压阀的泄压值不应小于设计扬程的120%。 现在请教各位,你们一般按那个取,还是都计算一遍,然后按大的那个。
本帖最后由 造杯水 于 2016-5-21 09:31 编辑
今天我们建筑给排水设计时空群里讨论一个问题就是消防泵泄压阀的泄压值按那个规定?
水力控制阀应用设计规程_CECS144:2002里规定:泄压阀的整定不应小于系统工作压力加0.1MPa
15S509(消规图集)P40里写到:超压泄压阀的泄压值不应小于设计扬程的120%。
现在请教各位,你们一般按那个取,还是都计算一遍,然后按大的那个。
2楼
个人认为超过系统压力运行,已经有些危险。
我选择的起跳压力会考虑:1. 1.2~1.3倍操作压力;2. 小于等于设计压力;3. 核实泵零流量压力
回复
3楼
标准图不具法律效率。
工作压力就是最大流量时的压力。当流量小于时,需要回流减压。为何120%,没道理。只能说,对最大流量时的工作压力计算没信心。
回复
4楼
lichangan1000 发表于 2016-5-17 11:53 标准图不具法律效率。工作压力就是最大流量时的压力。当流量小于时,需要回流减压。为何120%,没道理。只 …什么是工作压力不能弄错了:lol8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定: 1 高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压 ; 2 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定 ; 3 采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和 ; 4 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值 。
回复
5楼
只要采取泄压措施,后两条就不存在。
回复
6楼
群里有人的观点如下
回复
7楼
楼上都是大牛,学习了!
回复
8楼
本帖最后由 当时明月照云归 于 2016-5-17 17:33 编辑
可能是根据NFPA20的下面条文而来的:
4.18.1.2 Where a diesel engine fire pump is installed and where a total of 121 percent of the net rated shutoff (churn) pressure plus the maximum static suction pressure, adjusted for elevation, exceeds the pressure for which the system components are rated, a pressure relief valve shall be installed.
A.4.18.1 The pressure is required to be evaluated at 121 percent of the net rated shutoff pressure because the pressure is proportional to the square of the speed that the pump is turned. A diesel engine governor is required to be capable of limiting the maximum engine speed to 110 percent, creating a pressure of 121 percent. Since the only time that a pressure relief valve is required by the standard to be installed is when the diesel engine is turning faster than normal, and since this is a relatively rare event, it is permitted for the discharge from the pressure relief valve to be piped back to the suction side of the pump.
回复
9楼
当时明月照云归 发表于 2016-5-17 17:31 可能是根据NFPA20的下面条文而来的:4.18.1.2 Where a diesel engine fire pump is installed and where …明月大师…
回复
10楼
楼主很厉害。
回复
11楼
本帖最后由 登月 于 2016-5-18 11:09 编辑
这个问题值得探讨,设低了影响消防救灾能力,设高了管网的寿命会带来损害,谢谢楼主!