消防泵泄压阀的泄压值如何确定?
造杯水
造杯水 Lv.12
2016年05月17日 10:13:12
只看楼主

本帖最后由 造杯水 于 2016-5-21 09:31 编辑 今天我们建筑给排水设计时空群里讨论一个问题就是消防泵泄压阀的泄压值按那个规定? 水力控制阀应用设计规程_CECS144:2002里规定:泄压阀的整定不应小于系统工作压力加0.1MPa 15S509(消规图集)P40里写到:超压泄压阀的泄压值不应小于设计扬程的120%。 现在请教各位,你们一般按那个取,还是都计算一遍,然后按大的那个。

本帖最后由 造杯水 于 2016-5-21 09:31 编辑

今天我们建筑给排水设计时空群里讨论一个问题就是消防泵泄压阀的泄压值按那个规定?
水力控制阀应用设计规程_CECS144:2002里规定:泄压阀的整定不应小于系统工作压力加0.1MPa
15S509(消规图集)P40里写到:超压泄压阀的泄压值不应小于设计扬程的120%。
现在请教各位,你们一般按那个取,还是都计算一遍,然后按大的那个。
免费打赏
薄积厚发
2016年05月18日 12:00:27
12楼
多谢楼主分享
回复
lsjj_201281
2016年05月18日 14:13:50
13楼
学习了,多谢楼主分享。
回复
gong1908
2016年05月18日 14:58:23
14楼
谢谢楼主分享,学习了。
回复
这次可以了
2016年05月18日 15:00:26
15楼
谢谢楼主分享
回复
建筑精灵
2016年05月18日 22:46:32
16楼
非常实用的资料。
回复
xingye8860
2016年05月19日 10:10:53
17楼
勤奋加努力,完了加入一个好的团队,一起学习进步
回复
lichangan1000
2016年05月19日 10:44:24
18楼
水泵性能不是设计院能决定的,应由公安部消防局规范生产企业或制定行业标准。据某位大师级人物访问生产企业,企业表示做不到。
回复
rcy0202
2016年05月19日 11:19:21
19楼
泵的扬程和泵出口压力的概念是不一样的。在核算最大泵出口压力的时候,需要考虑到消防水池或者消防水罐与水泵高差形成的泵前压力,再加上消防泵零流量的扬程。如果选用了柴油泵,同时还要考虑柴油机转速的超速15%~20%造成的扬程增加。(在GB 6245-2006 消防泵 9.9.3,应配有超速断路装置,当柴油机转速超过其额定转速15%~20%时,该装置能使柴油机停车,并且只能人工复位)
而从消防最不利点推算得到的消防泵出口压力,个人认为这个应该是最小泵出口压力,泵前压力按停泵水位去核,而消防泵处于正常工作状态。
如果消防泵扬程较高的话,这两者的差值会相当大。石化企业消防泵很多采用100m扬程的,消防水罐的高度又有约15~20m。如果没有泄压阀,最大泵出口压力会在1.5MPa以上。后续管线上的法兰、阀门等,选取公称压力为PN16是无法满足压力要求的。以20#钢,PN16的法兰(HG/T 20592)为例,其在20℃时最大允许工作压力为14.7bar,50℃时,最大允许工作压力为14.4bar。
回复
lichangan1000
2016年05月19日 13:14:52
20楼
管路曲线和水泵性能曲线,交叉点乃选泵工作点。
回复
ohi88
2016年05月19日 21:11:16
21楼
高人多啊,要常来逛逛
回复

相关推荐

APP内打开