请问,这类型的建筑是否需要设室内消防栓????
我现在做的一个集贸市场,有8栋楼,都是四至五层的综合楼,一二楼用来做商铺(两侧是商铺,中间是体积为1145M3的一个大空间,有可能用来做超市,也有可能做其他他用途)三至五层是住宅,根据《建筑设计放火规范》第8.4.1条,没必要设消火栓,但是根据第8.4.2条,也没有哪说可以不设消火栓。现在是我认为没必要设,但领导认为集贸市场,人比较多, 应该考虑,而其他一些领导又认为不用设,应该为所以我想请教大家一下,此外,结构的叫不要设屋顶消防水箱,叫我直接由市政供水;我本人认为,为了安全可靠,即使是市政供水,也应该设消防水箱,我想听听大家的看法,你们认为有没有必要设室内消火栓和屋顶消防水箱?
关于消防栓泵的监控问题
这两天在研究关于消防系统对消火栓用消防泵的监控问题,看了最新的10D303-2~3,常用电机控制图,发现疑问1。对消火栓用消防泵一用一备,消火栓用消防泵两用一备的系统,消防系统对其输出几个控制信号;个人觉得应该一个控制信号就可以了,管你是两用一备,还是一用一备,这是泵控制的协调问题;可是我发现我们在做的许多项目中都是一个泵一个控制信号,不明白?????2。规范中要求返回工作状态和故障状态;这是两个信号的意思(即相对于消防系统来说是两个输入信号)吗?个人觉得只需给出各个泵的工作状态即可(即一个泵给出一个信号即可)3.消防水池的液位报警需要采集,看D303-2~3,常用电机控制图时发现消防控制室是从消防泵控制箱采集的.为什么不是直接从水池采集啊请大家说说对其是怎样监控的,共同进步。。。。。