高层建筑消防栓前加减压阀的一点疑问。
白天要觉觉
2007年01月30日 14:45:07
只看楼主

今天接到一份施工图,关于其中消防栓前加YQ98001-16Q减压阀有点疑问。特来请教。希望有高手来解惑。下面是工程说明

今天接到一份施工图,关于其中消防栓前加YQ98001-16Q减压阀有点疑问。特来请教。希望有高手来解惑。
下面是工程说明

1170139502500.jpg

白天要觉觉
2007年01月30日 14:47:50
2楼
消防栓前加了YQ98001-16Q减压阀组
回复
白天要觉觉
2007年01月30日 14:49:08
3楼
减压阀组节点图
回复
白天要觉觉
2007年01月30日 14:49:42
4楼
消防栓系统图
回复
白天要觉觉
2007年01月30日 14:51:18
5楼
平面的布局,间距非常短小
回复
白天要觉觉
2007年01月30日 14:56:27
6楼
立管没有成环先不说(新规范要求)。消防栓前加的减压阀组安装时不太方便。本人做施工的,觉得这样的图纸出自甲级设计院之手定有其道理,想请教各位这样减压阀组是不是有什么特殊原因。
回复
白天要觉觉
2007年01月30日 15:00:35
7楼
补充一下,以前我做这样的工程见过的图纸都是用减压孔板。安装比较方便。也经济实惠
回复
huhu8107
2007年01月30日 15:21:00
8楼
一般现在要使用减压的消火栓,可以直接采用带减压消火栓成套设备,图集里有。你可以问问他们是不是采用的这种减压消火栓。不然我也觉得安装真的够呛!
回复
白天要觉觉
2007年01月30日 15:24:33
9楼
3楼中发了减压阀的节点图,作为施工方,我感觉这种设计不仅安装麻烦,而且不经济,有点折腾人的感觉。另外8楼的前辈,我想问下这种高层立管要不要成环。
回复
visevesa
2007年01月30日 15:27:33
10楼
高层建筑消防栓前加减压阀,看了图似乎是消火栓给水系统中加减压阀组,用减压孔板还是加减压阀组主要看水泵的扬程.
因低规高规都规定了消火栓栓口水压不得>0.5MPa,减压孔板可减水压是很有限的,而减压阀则幅度要大一些,但也是有度的,前后差过大会发生气蚀.图中减压阀组好象漏了过滤器,而且应有两套并联.
回复
白天要觉觉
2007年01月30日 15:34:58
11楼
看4楼他的系统图,1-10层每个栓前都加了减压阀。10楼的朋友说的消防栓给水系统中加减压阀组我也做过,但不是这个加法。
回复