【请教】23m建筑低层需设减压孔板或者减压消防栓不?
bbbeyonddd
bbbeyonddd Lv.4
2012年07月13日 17:32:25
只看楼主

楼高23m,消火栓泵扬程66m,喷淋泵扬程78m,一层高4.3m,水泵房在一层,水泵基础地坪标高0.00m,请问,该建筑低层需设减压孔板或者减压消防栓不?

楼高23m,消火栓泵扬程66m,喷淋泵扬程78m,一层高4.3m,水泵房在一层,水泵基础地坪标高0.00m,请问,该建筑低层需设减压孔板或者减压消防栓不?
免费打赏
bbbeyonddd
2012年07月13日 17:33:02
2楼
补充:天面有18m³水箱
回复
bbbeyonddd
2012年07月13日 17:37:52
3楼
是否需根据规范“ 室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa 时,应设置减压设施”设置减压装置?
回复
自在随心
2012年07月14日 14:10:06
4楼
根据规范是要求是需要设减压孔板,这个是为了保证消防人员能够正常使用
回复
bbbeyonddd
2012年07月16日 09:24:59
5楼
但我见过好多项目高度比这个还高的都不设减压设施啊!
回复
风在何方
2012年07月17日 14:07:18
6楼
关键看你压力有没有超过0.5MPa,别人的图也不见得是对的,为什么你消防泵的扬程那么大,觉得50m差不多就够了,喷淋的可能就要设置减压孔板了
回复
liukui519
2012年07月17日 15:27:30
7楼
泵扬程都选大了,重算一下
回复
qq415949031
2012年07月17日 17:42:20
8楼
看你这情况,应该要减压,怎么用这么高扬程的水泵呢
回复
song15157
2012年07月18日 15:16:07
9楼
看你这情况,应该要减压,怎么用这么高扬程的水泵呢
回复
幸福人
2012年07月18日 15:23:24
10楼
规范要求超过50米就应减压,这与层数无关,只于压力有关,你的泵扬程怎任高?
回复
dyc652
2012年07月18日 16:04:34
11楼
泵扬程都选大很多。
回复

相关推荐

APP内打开