加建的铁棚需要做喷淋实施与消防栓吗?
co1473225214606
2016年09月07日 13:29:04
只看楼主

加建的铁棚需要做喷淋实施与消防栓吗?目前在铁棚中有放置12个灭火器,铁棚是作为仓库使用,里面有存放包材、保护膜、PET类、胶类(固体)。

加建的铁棚需要做喷淋实施与消防栓吗?目前在铁棚中有放置12个灭火器,铁棚是作为仓库使用,里面有存放包材、保护膜、PET类、胶类(固体)。
lichangan1000
2016年09月07日 16:36:08
2楼
套规范呀。加建,注意与原建筑的关系分属两个,还是归为一个,然后套规范条文,决定设与不设。
回复
co1473225214606
2016年09月08日 09:47:12
3楼
加建的仓库是在厂房天井,只能归为一个,如果加了喷淋系统,消防验收能通过吗?请指教。
回复
给排水设计佬
2016年09月08日 12:37:10
4楼
可燃物,应该属丙类,看看GB50016-2014的丙类仓库8.3.2,超过规定的面积或体积就要做喷淋。消火栓是按8.2章来定,如无意外都是需要的
回复

相关推荐