高层建筑消防栓减压设计问题讨论
xlh01818
xlh01818 Lv.8
2015年04月17日 10:20:41
只看楼主

1. 新规范要求高层建筑消防栓栓口压力不应小于0.35MPa,而目前使用的减压稳压消防栓出口压力为0.25~0.35MPa,在进口1.6MPa时才能达到0.35MPa。疑问:是否还可以用减压稳压消防栓?2. 规范10.3.1条规定了减压板应设在水平直管上,前后长度不小于直径的5倍。疑问:是否还可以采用栓后减压板?请参加过培训的朋友多多指教!

1. 新规范要求高层建筑消防栓栓口压力不应小于0.35MPa,而目前使用的减压稳压消防栓出口压力为0.25~0.35MPa,在进口1.6MPa时才能达到0.35MPa。
疑问:是否还可以用减压稳压消防栓?
2. 规范10.3.1条规定了减压板应设在水平直管上,前后长度不小于直径的5倍。
疑问:是否还可以采用栓后减压板?

请参加过培训的朋友多多指教!
王农勤
2015年04月18日 11:29:28
2楼
设备还没有跟上规范修改的步伐.
回复
版专攻
2015年04月18日 16:37:10
3楼
1.应该可以使用减压稳压消火栓,只是要注明栓后压力0.35或者0.25,应该可以生产出来
2.没弄过,只是,栓后的话,这个前后5倍直线管段怎么满足?
回复
云飘飘
2015年04月19日 13:08:18
4楼
可以采用栓口带减压孔板。
回复

相关推荐

APP内打开