消防栓给水室内水量的确定?
皮皮鲁2011
2015年09月02日 10:54:29
只看楼主

住宅,17层,地上高度53.1m,地下两层底标高-6.2m,这个根据消火栓规范表3.5.2 h高度应该是53.1还是53.1+6.2=59.3;这刚好跨54米分界,请高手指点?谢谢

住宅,17层,地上高度53.1m,地下两层底标高-6.2m,这个根据消火栓规范表3.5.2 h高度应该是53.1还是53.1+6.2=59.3;这刚好跨54米分界,请高手指点?谢谢
免费打赏
青春年少
2015年09月02日 13:04:47
2楼
建筑高度以新防火规范为准,附录a
回复
皮皮鲁2011
2015年09月02日 14:21:09
3楼
这个知道!谢谢 可表3.5.2中只说h是高度 ,不会是总高度吧!呵呵
回复
yanghaoyanghao11
2015年10月06日 01:23:58
4楼
建筑高度不算地下室,53.1m
回复
nhdx532487988
2015年10月08日 10:40:21
5楼
不算地下室的,室外地坪开始算
回复
安穆明weibo
2015年10月08日 10:41:31
6楼
建筑高度是从室外地坪算到屋面面层的 。
回复

相关推荐