楼高23m,消火栓泵扬程66m,喷淋泵扬程78m,一层高4.3m,水泵房在一层,水泵基础地坪标高0.00m,请问,该建筑低层需设减压孔板或者减压消防栓不?
楼高23m,消火栓泵扬程66m,喷淋泵扬程78m,一层高4.3m,水泵房在一层,水泵基础地坪标高0.00m,请问,该建筑低层需设减压孔板或者减压消防栓不?
12楼
我觉得泵选的差不多,底层用减压稳压型消火栓。
回复
13楼
换个泵 不需要那么大 你要是选那么大 就得减压了
回复
14楼
泵选得应该还好吧,从剩余压力超过消火栓出水量为5L/s时的栓口压力的楼层开始设置减压孔板,现在一般采用减压稳压消火栓,不知道对不
回复
15楼
不一定水压超过50才设减压孔板
回复
16楼
个认为水泵扬程选择有点高(可对扬程进行复核)。消火栓口压力大于0.5MPa需减压,喷淋管入口压力大于0.4MPa应设减压孔板。
回复
17楼
室内消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa,栓口处应减压
轻危险级、中危险级的自喷系统中各配水管入口的压力大于0.40MPa时,在水流指示器后宜减压
回复
18楼
根据规范进行设计
回复
19楼
我个人认为大于50m压力的楼层采用减压稳压消火栓即可,谁知道具体的,告诉我对不对
回复