【请教】23m建筑低层需设减压孔板或者减压消防栓不?
bbbeyonddd
bbbeyonddd Lv.4
2012年07月13日 17:32:25
只看楼主

楼高23m,消火栓泵扬程66m,喷淋泵扬程78m,一层高4.3m,水泵房在一层,水泵基础地坪标高0.00m,请问,该建筑低层需设减压孔板或者减压消防栓不?

楼高23m,消火栓泵扬程66m,喷淋泵扬程78m,一层高4.3m,水泵房在一层,水泵基础地坪标高0.00m,请问,该建筑低层需设减压孔板或者减压消防栓不?
免费打赏
prettyhorse007
2012年07月19日 16:35:12
12楼
我觉得泵选的差不多,底层用减压稳压型消火栓。
回复
sj066
2012年07月20日 02:31:13
13楼
换个泵 不需要那么大 你要是选那么大 就得减压了
回复
匿x名x用x户
2012年07月20日 09:01:54
14楼
泵选得应该还好吧,从剩余压力超过消火栓出水量为5L/s时的栓口压力的楼层开始设置减压孔板,现在一般采用减压稳压消火栓,不知道对不
回复
匿x名x用x户
2012年07月20日 09:03:30
15楼
不一定水压超过50才设减压孔板
回复
路过
2012年08月14日 10:57:59
16楼
个认为水泵扬程选择有点高(可对扬程进行复核)。消火栓口压力大于0.5MPa需减压,喷淋管入口压力大于0.4MPa应设减压孔板。
回复
shbs_xwq
2012年08月15日 11:09:39
17楼
室内消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa,栓口处应减压
轻危险级、中危险级的自喷系统中各配水管入口的压力大于0.40MPa时,在水流指示器后宜减压
回复
xuexiadejin
2012年08月15日 18:43:08
18楼
根据规范进行设计
回复
mhxhydd
2012年08月19日 12:56:57
19楼
我个人认为大于50m压力的楼层采用减压稳压消火栓即可,谁知道具体的,告诉我对不对
回复