请教各位这种建筑消防如何考虑?
znab
znab Lv.2
2003年06月24日 11:57:02
只看楼主

小弟遇到一个综合楼,3000平米,三层带阁楼,底层和二层是隔开的单间,做店面房,三层是贯通的办公区,请教各位这种建筑消防如何考虑?

小弟遇到一个综合楼,3000平米,三层带阁楼,底层和二层是隔开的单间,做店面房,三层是贯通的办公区,请教各位这种建筑消防如何考虑?
免费打赏
ysh301305
2003年06月24日 12:58:46
2楼
应该按商店考虑消防。店面每家设一支消火栓。
回复
waterx
2003年06月24日 14:31:19
3楼
设在店面外,可省一些栓
回复
znab
2003年06月25日 12:29:05
4楼
设在店外,那二层怎么办呢?还是要每家设一个吗?请各位大虾指教
回复
zm586
2003年06月25日 18:12:19
5楼
不需要每间都设,一层可外店外,如在店内的话则要每间一个双拴。二层的话,可在走道设置,在店内的话则要每间一个双拴。
回复

相关推荐