干货 | 医院建筑消防设计要点
凌霄云外
2023年12月15日 16:18:30
只看楼主

随着社会经济的快速发展,人民群众就医需求的不断提高,现代化医院建筑也向着大型化、高层化发展。但医院高层建筑一旦发生火灾事故,扑救难度大,将会造成相当严重的人员伤亡和经济损失,并带来一定的社会负效应。 壹

随着社会经济的快速发展,人民群众就医需求的不断提高,现代化医院建筑也向着大型化、高层化发展。但医院高层建筑一旦发生火灾事故,扑救难度大,将会造成相当严重的人员伤亡和经济损失,并带来一定的社会负效应。


图片


大型医院建筑消防设计要点

一般大型医院建筑是沿街长度150m以上或者是建筑周长在220m以上的建筑,可称为大型医院建筑。在总体消防设计中要考虑对建筑当中的重点部位进行重点设计。







01

消防通道的设置比较难,在相关规范要求中强调,必须要有通往室外的消防通道,而且要穿越建筑物,这样是解决首层疏散的关键。

02

按照相关规范要求,设计中消防间距在不同耐火等级下间距要求不同,而医院是一类建筑,耐火等级要求一级,消防间距至少要保证6m,最好的是要有9m以上,如果有高层建筑还需要至少保证13M的间距。

03

医院制氧站存在大量的易燃易爆物,耐火等级至少2级,最好1级,消防间距要求25m,有同样耐火等级要求的至少50m。因为医院会设置制氧储罐,这些设备之间要以最大储罐半径为基准设置间距,最好按直径来布置,而且在5m范围内不能有沥青路面和可燃物,具体设计要求按相关规范定。

04

停车场在消防设计相关规范中要求与建筑物间距至少6m,但实际由于规划上的问题,停车场与建筑的距离很近,不利于消防安全。

05

按照相关规范要求,消防通道道路应至少有9m转弯半径,最好12m,穿越建筑物的通道至少有4m高度,最好是5m以上。

06

按照相关规范要求,消防通道道路应至少有9m转弯半径,最好12m,穿越建筑物的通道至少有4m高度,最好是5m以上。

07

消防扑救宽度要求控制在至少10m,距离建筑物至少5m,长度要求至少20m。这个部分不能设置绿化和空管线。



大型医院建筑消防设计方案

基于上文对消防设计要点的简单分析来看,设计中的重点是消防通道,因为大型医院建筑由于规模大,人员密集,怎么解决人员逃生问题是最为关键的部分。为此结合实际工程案例进行简单探讨。







01

工程概况

某大型医院建筑有5个单体建筑,包括门诊医技楼、感染性疾病控制中心、污水处理站、锅炉房、液氧站。其中门诊医技楼分地上和地下两部分,上部总面积达到95040㎡,地下结构面积达到26860㎡。建筑地上部分有4层裙房,11层高层主体。该建筑为一类建筑,耐火等级方面结构主体及地下室一级,裙房二级。


02

建筑防火

按照相关规范要求分析总平面布局,该建筑周围有环形消防通道,宽度4m,转弯半径12m,扑救场地与建筑间距5m,长度达到20m,宽度达到10m。整个建筑北侧布置多个扑救场,相隔距离30m。


防火分区方面,高层部分分区面积2000㎡以内,裙房部分则是5000㎡。地下室部分有2层,一层是平层停车库,一层是复式停车库,这个部分防火分区面积分别为4000㎡和2600㎡,因地下室设有设备用空间,这些部分分区面积在1000㎡。高层分区采用至少3h耐火时间的防火墙,防火门窗为甲级,耐火时间1.5h,防火卷帘耐火时间3h。


疏散通道,该建筑设计23部疏散用的楼梯,在门诊和医技楼的疏散楼梯宽度1.65m,其余宽度为1.20m。按照相关规范首层报保证有多个通道联通室外,按照此要求基于防火分区裙房2层以上部分一个防火分区设2个出口。首层一个分区设多个出口。地下室至少有一个通道通往首层。


在设计当中引用规范要求(GB50045、GB50016)的的要求来设置防火门窗、卷帘以及防火墙、防火封堵等。


设计中管道井、电缆井、排气排烟道要求是不可燃烧体,耐火极限至少在1h以上,布置在这些位置用于检修的门按丙级防火门设计。


03

消防给水

基于工程消防用水特点,设计中采用室内外消火栓给水以及室内自动喷水灭火。地下室部分自动灭火装置按Ⅱ级危险程度设置,其余的按Ⅰ级危险程度配置。


室外消火栓用水量标准为40L/s,灭火时间2h,一次消防用水量288kg/m?。室内的消火栓用水量标准30L/s,灭火时间2h,一次消防用水量216kg/m?。自动喷淋系统用水标准42L/s,灭火时间1h,一次用水量151.2kg/m?。


室外给水由消防管网提供,围绕消防管网设11个地下消火栓。有水池、水泵、泵房内的稳压设备、给水管网组成。室内的消防用水来自消防水池,水池与水泵间唯一门诊医技楼地下一层。高层部分设有消防水箱,有效容积43.2m?。


自动喷水系统按照不同危险等级设定,地下室部分要求喷水作用面积至少160平方,强度8L/min.㎡。地上部分的喷淋系统作用面积至少160平方,强度按6L/min.㎡算。整套系统按42L/s的流量进行设计。


04

灭火器

在建筑变配电室、病案库等有易燃易爆物的建设喷放时间8s,灭火侵渍时间10min的七氟丙烷气体灭火系统。地下车库按危险等级B类设手提灭火器,电气设备房、医疗设备间配E类灭火器。建筑其他部分按A类灭火器配置。


05

动力消防

氧气是助燃气体,在设计氧气输送管道时,要求在建筑当中的管道要有好的通风环境,而且要在进入建筑的部分以及手术部总阀门箱要安装紧急控制阀。在电气设计中要考虑远程手动控制阀的紧急切断问题。


建筑中的厨房、锅炉房要引入燃气,在相应的燃气表间要设置紧急燃气切断阀以及泄露报警器以及相应的监控系统,引入消防控制室内。燃气管道上要设置放散管,该管的管口位置应位于屋脊上方1m。并且要合理措施防止雨雪进入管道,燃气防爆等级按GB50058进行。


06

防排烟

该医院建筑有很多内走道无外窗,长度20m以上,有一部分内走道虽然有但长度超过了60m,这些走道要求必须要设排烟。门诊大厅设排烟,17000m?的体积。因为门诊大厅设有儿童活动区域,这个部分应设排烟区。地下室部分按防火分区进行排烟系统的设置,并配套补风装置。


医院高层消防安全疏散设计

火灾发生时,因火灾而散发出来的浓烟是对人身安全产生威胁的最主要的因素。所以要尽可能地延长火灾危险到来的时间,最大限度的减少烟气层的厚度。


在高层医院建筑内设置自动排烟设施,保证疏散通道在一定时间内不受到烟气的影响。合理设计防火分区,并设置一个可以自动灭火的系统,在火灾发生初期,它可以快速扑灭,降低室内温度,减少烟气,限制火灾的蔓延。通过广播诱导或者诱导标识来进行疏散,设计科学有效的火灾探测系统和消防管理体制,从而缩短安全疏散的时间。


图片


医院高层消防管理措施


01

完善管理,健全机制树立“安全第一,预防为主”的思想。医院在建设和发展过程中,认真履行各级消防安全责任,建立健全各项防火安全检查制度。通过对医院高层火灾原因进行分析,大部分的火灾是由于人的疏忽大意或操作上的不当造成的。

02

建立健全消防设施定期维修保养制度认真做好消防设施的日常维护管理和保养,确保其在火灾时能发挥应有的作用。

03

做好监控人员培训,加强消防安全意识任何先进的消防设施、设备都是由人来操作的,按照《中华人民共和国消防法》的规定,消防控制室的操作人员必须经过消防专业培训,并取得合格证后才能上岗。

04

强化宣传教育,增强安全意识宣传教育是增强安全意识的重要途径,宣传教育工作必须做到贴近实际、贴近生活、贴近群众,这是党中央提出的重要要求,是开展宣传教育工作的重要指导原则。

05

科学制定应急疏散预案,重视义消队伍演练应急预案是针对可能发生的重大事故,为应急响应的各个方面所做出的详细安排,是开展应急救援工作的行动指南。


结束语


大型高层医院的消防安全关系着医患人员的生命安全,只有加强防范措施,未雨绸缪,才能将火灾造成的损失减至最低。同时在设计中要求根据国家标准和规范,充分考虑大型医院建筑的特点后,针对消防当中的难点和重点进行针对性的设计。本文对此进行了简单的分析,可能存在不足,但希望有一定参考价值。

放水发电
2023年12月16日 14:36:58
3楼

资料还不错,支持与感谢能上传分享宝贵资料

回复
放水发电
2023年12月16日 14:37:04
4楼

资料还不错,支持与感谢能上传分享宝贵资料

回复

相关推荐

APP内打开