催化焚烧(CO)装置设计、运行期的几个要点 催化焚烧(CO)技术经常在涂装、包装等行业使用,常见配合较多的为“转轮+CO装置”及“活性炭吸脱附+CO装置”,那CO装置在设计或者运行阶段,应要注意哪些要点?总结几点参考如下: 一、预处理系统 1、进入催化燃烧装置前废气中的颗粒物含量高于10mg/m3 时,应采用过滤等方式进行预处理; 2
催化焚烧(CO)装置设计、运行期的几个要点
催化焚烧(CO)技术经常在涂装、包装等行业使用,常见配合较多的为“转轮+CO装置”及“活性炭吸脱附+CO装置”,那CO装置在设计或者运行阶段,应要注意哪些要点?总结几点参考如下:
一、预处理系统
1、进入催化燃烧装置前废气中的颗粒物含量高于10mg/m3 时,应采用过滤等方式进行预处理;
2、过滤装置两端应装设压差计,当过滤器的阻力超过规定值时应及时清理或更换过滤材料;
3、当废气中有机物浓度较高时,应采用稀释等方式调节至满足要求。
二、催化燃烧装置本体
1、催化燃烧在实际使用过程中,应根据VOCs 种类不同,选择不同的催化剂和控制相应的反应温度。在实际使用中温度应控制在300℃~350℃ ;VOCs 氧化催化剂应有质量检验部门出具的合格证明,并符合《工业有机废气催化净化装置》(HJ/T 389—2007)中关于催化剂性能的规定;
2、催化剂的工作温度应低于700℃,并能承受900℃短时间高温冲击;
3、催化燃烧装置的设计空速宜为10 000 h-1~40 000 h-1;
4、治理后产生的高温烟气宜进行热能回收。
附:CO运行维护要求/关键点