供暖运行计划和北京市供暖期气象资料
shigu
shigu Lv.11
2005年10月06日 16:54:59
来自于采暖供热
只看楼主

为编制供暖运行计划,需要室外气象资料。在3e上有网上的演示,但不好用。DEST软件好像也能模拟,但我没有。请哪位DX提供一下。另外,对于编制供暖运行计划,给一些意见。热源为小区锅炉房,3台4.2MW热水锅炉,大部为住宅用户。准备间歇供暖。但不知供暖时段如何划分才合理、经济。

为编制供暖运行计划,需要室外气象资料。在3e上有网上的演示,但不好用。DEST软件好像也能模拟,但我没有。
请哪位DX提供一下。
另外,对于编制供暖运行计划,给一些意见。
热源为小区锅炉房,3台4.2MW热水锅炉,大部为住宅用户。准备间歇供暖。但不知供暖时段如何划分才合理、经济。
shigu
2005年10月08日 10:21:07
2楼
计划(拟)(以下日气温如未特别说明均指日平均温度)
(一)锅炉(一次水侧):
供水温度:115℃
回水温度:80℃
排烟温度:大于180℃
大小火转换温度:110℃
停炉温度:115℃
启炉温度:70℃
压力:不低于10mH2O
供暖季开始标志:室外气温低于5℃
供暖季结束标志:室外气温高于5℃
锅炉运行时间,根据对历年气温的平均分析运行分为以下几个时期:
i.11月10日至12月5日(0℃以上),26天,1台锅炉,6小时。4:30~6:30(3),20:30~22:30(3)。
ii.12月6日至12月25日(-4℃以上),20天,1台锅炉,10小时。4:00~7(4),16:00~18:00(2),19:30~23:30(4)。
iii.12月26日至1月31日(-4℃以下),37天,1台锅炉,14小时;气温-7℃以下,2台锅炉,16小时。4:00~7(4),9:00~11:30(2.5),16:00~23:30(7.5)。
iv.2月1日至2月10日(0℃以下),10天,1台锅炉,10小时。
v.2月11日至3月20日(0℃以上),38天,1台锅炉,6小时。
回复
shigu
2005年10月08日 10:21:37
3楼
(二)热用户(二次水侧):
根据室外气温控制回水温度,供回水温度随室外温度变化表
室外温度 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
供水温度 95 92 89 86 84 81 78 75 72 69 66 64 61 58 55
回水温度 70 68 66 64 62 60 58 57 55 53 51 49 47 45 43
供回水温差 25 24 23 22 21 20 19 19 18 17 16 15 14 13 12
负荷比% 100 96 93 89 85 81 78 74 70 67 63 59 56 52 48
现在无法自动调节温度,待运行时调节。
回复
cornerlove
2009年05月11日 14:51:21
4楼
请教lz 你们是怎么根据室外温度制定出供水温度等参数的?有什么标准或基本的计算公式么?
多谢大虾啊……
回复
hvac9999
2009年05月12日 08:32:49
5楼
供热工程教材上有详细的计算公式
回复